最近在某工程现场,看到氨制冷系统中,截止阀采用铸铁内螺纹丝口截止阀和四氟乙烯胶带与制冷压力容器连接,以前见的多为法兰焊接,不知此种接法能行吗?可用吗?有危险吗?[ 本帖最后由 zlf60137 于 2008-8-22 13:00 编辑 ]
最近在某工程现场,看到
氨制冷系统中,截止阀采用铸铁
内螺纹丝口截止阀和四氟乙烯胶带与制冷压力容器连接,以前见的多为法兰焊接,不知此种接法能行吗?可用吗?有危险吗?
[
本帖最后由 zlf60137 于 2008-8-22 13:00 编辑 ]
2楼
我这里只看见原来上海出的制冷设备用内丝的阀,但都用的丝头是厚壁钢管套丝也没有事,用薄壁肯定不行。
回复
3楼
这得根据阀门的大小选择,在氨制冷系统中,Dg32以下的通径一般采用内丝口连接,连接时用聚四氟乙烯生料带(俗称塑料王)缠绕在丝口上以保证密封。还有外丝口连接的;Dg32以上的通径都采用法兰连接。
比如放油管、压力平衡管、放空气管,调节台上的节流阀等等小通径的都用丝口连接,方便,不需焊接,当然小通径的也有采用法兰焊接连接的。主要是根据厂家配套或实际需要而定。
回复
4楼
荣兄说的就是那个理。。而且牙线一般都是细牙线 。。。
回复
5楼
正在学习氨制冷系统,准备明年开发新产品,对机组设计选型有帮助,谢了!!!!!!11
回复
6楼
关于液氨阀门破裂事故的通报 (质检办特函〔2007〕258号)
质检办特函〔2007〕258号
关于液氨阀门破裂事故的通报
各省、自治区、直辖市质量技术监督局,相关阀门制造企业:
近期,液氨管道系统用阀门连续发生破裂气体泄漏,造成人员伤亡事故,现将有关情况通报如下:
2007年5月4日,安徽昊源化工集团有限公司2#氨罐进口管的截止阀突然破裂,致使液氨泄漏,造成33人住院治疗。该阀门由上海宏翔空调设备厂(原朱行阀门厂)生产,经事故初步鉴定为阀门制造选用的材料、压力等级的确定和阀体的壁厚均不符合要求。2006年5月31日,河北辛集化工集团有限公司液氨储罐区发生阀门破裂液氨泄漏事故,造成1人死亡,1人重伤。事故原因同样是选用的阀门型号和材质不符合标准的要求。
为保证压力管道的安全运行,避免类似事故的再次发生,根据今年压力管道阀门整治要求,各地应对液氨系统阀门开展专项整治工作,现提出如下要求:
一、压力管道阀门的制造单位必须按照《特种设备安全监察条例》和《压力管道元件制造许可规则》的要求,取得特种设备(压力管道元件)制造许可证,方可制造相应的阀门产品。阀门的使用单位应采购有制造资格的单位生产的产品,否则,发生事故应追究使用单位的责任。
二、对于液氨介质管道(包括制冷氨冷媒介质管道)使用的灰铸铁材料液氨阀门,其适用的公称压力不得大于1.0MPa,使用温度不得低于-10℃。液氨介质管道的使用单位,应按照上述要求采购和使用液氨介质阀门,各液氨介质阀门的制造单位应严格按照上述要求,选用合适的材料进行制造。
三、针对2007年5月4日安徽昊源化工集团有限公司2#氨罐进口管的截止阀突然破裂造成的事故,根据对阀门本体的初步技术分析,阀门制造选用的材料、压力等级的选用和阀体的壁厚均不符合标准的要求。责成阀门的制造单位上海宏翔空调设备厂对所生产的不符合标准要求的阀门实行召回,为用户更换符合标准的阀门,同时应结合实际情况对目前的生产情况进行为期3个月的自查和整改,由上海市质量技术监督局进行监督,召回和整改情况完成后报国家质检总局特种设备局。
四、各级质量技术监督部门要认真履行职责,切实加强压力管道阀门的安全监察工作,根据各地的实际情况,督促和要求各阀门的使用单位结合设备的使用工况,针对上述对铸铁材料的使用限定,对本单位使用的液氨介质阀门进行全面排查和检测,对不符合标准要求的阀门要立即进行更换,防止此类事故的发生。
二〇〇七年五月二十三日
[
本帖最后由 nbzlgjr 于 2009-12-25 12:17 编辑 ]
回复
7楼
:time: 只有发生生命事故时才想起要严要求,应该在施工初期就想到的。这就是欺上瞒下的下场。
回复
8楼
现在最好使用铸钢阀门,小规格的阀门32以下用铸钢焊接阀门,减少法兰的漏洞,根据国家要求铸铁氨阀门会逐步淘汰的。
回复
9楼
还是要采用铸钢阀,现在有焊接阀出来了,DN10也有,如采用丝扣的,短管一定要加厚的,套丝后最小壁厚应不小于无缝钢管壁厚,采用细牙为好,当然要与丝扣阀相配套。
回复