此工程的可抛弃式送风口在静压箱内,静压箱高度1m左右,与许多FFU布置在一起,一般可抛弃式送风口上面的圆管为φ200~350,考虑有没有即能连接牢靠,拆卸有方便的连接方式!请教各位!
此工程的可抛弃式送风口在静压箱内,静压箱高度1m左右,与许多FFU布置在一起,一般可抛弃式送风口上面的圆管为φ200~350,考虑有没有即能连接牢靠,拆卸有方便的连接方式!请教各位!
2楼
真的是没看懂~~可否说得详细点
即然用到FFU,那一般是在Class 1K以上了,FFU设在上技术层内,MAU送风至上技术层,怎么会用到静压箱??
回复
3楼
我也不清清楚楚你所讲的意思!不过我们平时连接抛弃式HEPA时都是用保温软管连接的。固定可用扎带或不锈钢束箍。连接与拆卸都很方便!
回复
4楼
支持,我们也是这样做的
回复
5楼
你这个工程是改建升级的吧?连接方式就是采用保温软管也行。但是你的静压箱有1M高的话,可以在静压箱上面另外开与风管匹配的方孔,然后采用软接连上也行。这样做会没有保温软管里面的填料出来。
回复
6楼
你这个工程是改建升级的吧?连接方式就是采用保温软管也行。但是你的静压箱有1M高的话,可以在静压箱上面另外开与风管匹配的方孔,然后采用软接连上也行。这样做会没有保温软管里面的填料出来。
可行
回复