关于低扬程水泵选择问题
bx-zxl
bx-zxl Lv.7
2008年08月21日 22:54:49
只看楼主

关于低扬程水泵选择问题我在某工程做水暖监理,该工程采暖设计采用电锅炉为降低运行费用采用两座250立蓄热水箱,由板式热交换器与锅炉-水箱交换,设计采用水泵扬程25米可电机转速采用2900转,问题出来了!管径设计DN250,水泵出口直径不到100,因此而产生噪声、水泵顶不动单向阀导致系统不能正常运行。我认为水泵的选择应该是水泵的出水口径与系统管道相差1号,最多不能大2号,水泵电机的转速自然就不会是2900。不知同行网友有何高见。

关于低扬程水泵选择问题
我在某工程做水暖监理,该工程采暖设计采用电锅炉为降低运行费用采用两座250立蓄热水箱,由板式热交换器与锅炉-水箱交换,设计采用水泵扬程25米可电机转速采用2900转,问题出来了!管径设计DN250,水泵出口直径不到100,因此而产生噪声、水泵顶不动单向阀导致系统不能正常运行。我认为水泵的选择应该是水泵的出水口径与系统管道相差1号,最多不能大2号,水泵电机的转速自然就不会是2900。不知同行网友有何高见。
免费打赏
zhouyangjun
2008年08月22日 14:58:37
2楼
确实是因为管径相差太大的原因,水泵都有流量扬程曲线的,流量大,扬程就低这是很正常的事情,其实水泵的转动的能量全部都转换成水流紊动产生的热能了!