变压器低压侧电缆的选型!!?
guilinddb
guilinddb Lv.5
2008年08月21日 11:24:29
来自于变压器
只看楼主

250KVA变压器低压计算电流为422A,查表低压电缆300mm额定电流才300多A,能否采用两条同规格型号电缆进行并联,有其他更好方法。请各位帮忙,疑惑中。

250KVA变压器低压计算电流为422A,查表低压电缆300mm额定电流才300多A, 能否采用两条同规格型号电缆进行并联,有其他更好方法。
请各位帮忙,疑惑中。
免费打赏
zy628
2008年08月21日 12:01:19
2楼
250KVA变压器低压额定电流是360.8A,可以并联
回复
宛龙九八
2008年08月21日 12:24:13
3楼
考虑并敷系数及敷设方式,若明敷可采用两根150电缆并敷,若穿管暗敷可采用两根185电缆并敷
回复
net.cn.2008
2008年08月21日 20:46:49
4楼



比较同意这个!
回复
guilinddb
2008年08月21日 23:03:07
5楼
谢谢!!!!!!!!!
回复
tnc
2008年08月22日 14:07:06
6楼
图籍上都有......
回复
wbllove
2008年08月22日 22:54:23
7楼
用两根相同长度相同截面的电缆,并联使用。
回复