将电气设备的某一可导电部分与大地作电气连接或金属性连接,称电气接地,简称接地。 接地,通常是用埋入地中的金属接地体与土壤相接触实现的。将金属导体或导体系统人为地埋入土壤中,就构成一个金属接地体,称为人工接地体。原已埋入土壤中的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建(构)筑物的基础钢筋、非燃性物质用的金属管道和设备等也可作为金属接地体,称为自然接地体。 将电气设备的某一可导电部分通过导体与接地体作电气连接,就实现了电气设备的接地。

问题:新建钢构车间厂房 长380米,宽72米。车间使用TN-C系统,可不可以利用车间钢构做自然接地与重复接地?雷击厂房后会对车间设备和变电站有什么影响?
免费打赏
lingxuct
2008年08月21日 06:05:12
2楼
厂房钢结构不是自然接地体,其立柱下的基础钢筋可作为防雷接地用。
变压器的工作接地最好做人工接地体,容量在800KVA以上时,接地电阻应小于1Ω。由于是TN—C系统,当厂房基础钢筋的接地体(并联)电阻小于1Ω时,可以作为重复接地用。
回复
luozi8250
2008年08月21日 08:30:41
3楼
这个概念是错的 再查查资料吧
回复
luozi8250
2008年08月21日 08:32:37
4楼
问题:新建钢构车间厂房 长380米,宽72米。车间使用TN-C系统,可不可以利用车间钢构做自然接地与重复接地?雷击厂房后会对车间设备和变电站有什么影响?

有问题::
1::TN-C系统::为什么是这个系统
2:是变压器在本楼 ,作这个系统吗?? 很少用了
3:是变压器不在本楼 电源引过来吗??那不能作 重复接地
回复
luozi8250
2008年08月21日 08:33:06
5楼
是不是 TN-C-S系统??
回复
luozi8250
2008年08月21日 08:35:24
6楼
正常来说 是可以 利用车间钢构做 防雷引下线的

但是上端要和接闪器可靠连接 下端和结构柱可靠连接(如果是独立基础的话 基础之间再联好)
回复
cck196528
2009年02月10日 10:55:53
7楼
学习了!见见世面,俺在穷乡啊!我非常想学一下这
方面的东西,谢谢了!,希望以后多发精品
回复
冷雪电工
2010年09月28日 09:21:49
8楼
路过,学习中!
回复
建云设备
2010年09月29日 10:24:23
9楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :time: :time: :time: :time: 好
回复
itltcl
2010年09月30日 20:21:01
10楼
本人对接地一直比较糊涂,跟大家多学习。
回复
wujoboy
2010年10月05日 23:46:09
11楼
學習啦~~~謝謝你!