99米的高层,地上28层,地下2层.配电房设置在地下二层,装机容量3680KW,配电房高度4.2M够不够?请赐教

99米的高层,地上28层,地下2层.配电房设置在地下二层,装机容量3680KW,配电房高度4.2M够不够?请赐教
免费打赏
ycjcxd
2011年03月14日 21:52:06
12楼
变压器放附2层 柜子放附1层 。。。
回复
twb620810
2011年03月15日 08:22:54
13楼
4.2米的层高够了,我刚做的医院建筑就是4.2米的层高,没问题的
回复
zz_mm_jj
2011年03月17日 11:07:09
14楼
问题:99米的高层,地上28层,地下2层.配电房设置在地下二层,装机容量3680KW,配电房高度4.2M够不够?请赐教
回复
zz_mm_jj
2011年03月17日 11:12:15
15楼
问题:99米的高层,地上28层,地下2层.配电房设置在地下二层,装机容量3680KW,配电房高度4.2M够不够?请赐教
答:
(1)配电房设置在地下二层违反强条:"高层民用建筑设计防火规范"GB 50045-95第4.1.2.1条
(2)配电房高度4.2M,能够满足各项要求.理由如下:地面高0.2m,配电柜高2.2M,配电柜上空间0.6-0.8m(民规要求),总计做多3.2m<<4.2m.
回复
suguifang12
2011年07月18日 11:44:55
16楼
楼上的是净高要求,楼主说的4.2M是包括结构梁的高度吧
回复
dangguojingy
2011年07月18日 13:35:13
17楼
向区管学习。
回复
wlszjs
2011年07月19日 14:14:08
18楼
4.2米还不够?好好的布置绝对没有问题,我们都是要求甲方层高3.5~3.8米的,(当然要在高压桥架能够避开大梁的前提下),如果要放在-1层的话最好要跟供电局沟通一下。