99米的高层,地上28层,地下2层.配电房设置在地下二层,装机容量3680KW,配电房高度4.2M够不够?请赐教

99米的高层,地上28层,地下2层.配电房设置在地下二层,装机容量3680KW,配电房高度4.2M够不够?请赐教
免费打赏
yanggongsi
2008年08月20日 17:49:59
2楼
一般配电柜是2200mm。加上梯架安装。有点悬。
回复
lingxuct
2008年08月20日 19:40:28
3楼
高度4米2的空间,安装低压开关柜完全可以,把下部抬高做电缆(550mm)可以做,在柜子上面600mm做槽盒也行,上面空间完全能满足《低压配电设计规范》的要求!
回复
net.cn.2008
2008年08月20日 22:39:37
4楼
-1F是不是恰当一点儿?!
回复
wengmiao2005
2008年08月21日 10:38:53
5楼
抬到400mm做电缆沟,我考虑也差不多了,增加层高的话,又给甲方增了不少土方量,

原先是考虑-1层的,后来因为当地可能没有双电源,就先考虑了发电机房,设底层.现在还是方案阶段还要调整
回复
luozi8250
2008年08月21日 10:54:23
6楼
1:最好做在-1层
发电机房的层高要求是比较高的 看容量 在5.0~6.0之间
2:配电房高度4.2M够不够
我认为是不够的 结构的梁是比较大的 算上设备的风管
即便你做1.0米深的电缆沟. 你布置起来会很困难
回复
wengmiao2005
2008年08月21日 11:38:06
7楼

刚刚收到甲方的回复,具备双10KV电源条件.这样的话,比较下还是设置一层.建筑的把变电房按排在,车道下方,高度也有6~7,不知道有没有这样的的做法
回复
net.cn.2008
2008年08月21日 20:43:44
8楼


我也想知道这样做可以不 根据规范上设置条件来看 是可以的 就是不知道实际。。。 呵呵 期待!~
回复
aowenliang
2010年09月28日 17:23:01
9楼
4.2米除梁外净高估计不够
回复
ccccyq
2010年09月28日 18:38:49
10楼
广州净高3.8m就够,但电房不能设在最底层
回复
hy4049
2010年09月29日 11:46:32
11楼
变压器放附2层 柜子放附1层 。。。
回复