求助:关于小型化的KYN28柜的问题!!急
vivian_detai
2008年08月20日 11:46:03
只看楼主

各位大侠: 感谢各位在百忙中路进来帮忙!最近接到个改造项目,10KV的,一台PT柜,一台变压器柜。方案很标准,继电保护,常规反时限就OK! 但原来的位置太小的,甲方要求(650宽*1300深),VS1还要选用630A/31.5KA的,PT柜带车。 问题:(1)我们只作过800宽和1000宽的,深度1500和1660的,小型化的没作过。但我看了一下资料,有的说650宽度的应该叫KYN44型柜,这种说法正确吗?

各位大侠:

感谢各位在百忙中路进来帮忙!最近接到个改造项目,10KV的,一台PT柜,一台变压器柜。方案很标准,继电保护,常规反时限就OK!

但原来的位置太小的,甲方要求(650宽*1300深),VS1还要选用630A/31.5KA的,PT柜带车。

问题:(1)我们只作过800宽和1000宽的,深度1500和1660的,小型化的没作过。但我看了一下资料,有的说650宽度的应该叫KYN44型柜,这种说法正确吗?

(2)650宽的柜体是不是需要装配VD4这种类型的开关呢?找了宝光,他们说量小根本不作150相距的开关,有找到几家价格都很高,而且被告知630A/25KA的可以用直桶式的,但要630A/31.5KA就得用固封式的了,是这样的吗?感觉价格太高了,拜求有没有便宜一些的质量可靠的厂家呀?

(3)还听说这种宽度的柜体,PT与静触头还有触头盒要用连体式的,这种说法正确吗?如果也可以用分体的话,常规的RZL-10型的是不是就OK呀?


(4)作这种小型柜是否还有其他特殊的地方呢?还有没有需要注意的事项?

请各位大侠明示,小女子这厢有礼了!:kiss:
免费打赏
vedooo
2008年10月08日 08:18:23
22楼
还挺热的,顶一下,顶一下
回复
laughingrains@co163
2008年10月16日 01:30:59
23楼
每一次见到这样的尺寸.小弟也受教了.呵呵顶一下下吧/
回复
xgn2
2008年10月16日 11:25:27
24楼
方案没有问题
我公司的标准方案可满足要求,配VS+断路器,尺寸650x1350
详情咨询北京华东电气 www.huadongswitch.com
回复
bjbxfj
2008年10月16日 11:33:00
25楼
做过,可以靠墙布置的。
回复
cqly7788
2008年10月16日 21:52:28
26楼
我们做过此种柜型,不过是ABB的VD4小型化的开关,柜内是全绝缘的,应该说国内还是有生产配650柜宽的,如镇江龙源有一种好象是VK的断路器就可以配,原本是与SF6断路器联屏配套的,应该可以的.
回复
vivian_detai
2008年10月28日 16:40:42
27楼
谢谢各位的大力支持!

现在向各位报告一下最后的解决方案,其实很无奈......

最后采用了GG-1A的方案了,快崩溃了!

不过通过这次的寻找,学到了很多东西,非常感谢大家给予我的帮助,也感谢网站为我们提供了这么好的平台,非常感谢!谢谢!:call:
回复
gs_2000
2008年10月28日 19:58:35
28楼
650宽的中置柜,我做过,所谓的紧凑型,其实,只是VCB和铜排上动点脑筋就OK了,我用的VCB是170相距的,安全距离绝对没问题,纯空气绝缘。
回复
ggsvv
2008年10月28日 22:34:08
29楼
650宽中置柜,已经是很常用了,有问题可联系我
回复
sushibo4321
2008年10月28日 22:46:52
30楼
楼主最后改GG1A了,这家伙可是个老古董了,体积大,IP等级低;
如果该焊接柜,可以考虑XGN2-12,或XGN66-12吗!!
回复
宛龙九八
2008年11月19日 12:40:46
31楼
广东中山明阳有650宽的KYN28
回复

相关推荐

APP内打开