求助:关于小型化的KYN28柜的问题!!急
vivian_detai
2008年08月20日 11:46:03
只看楼主

各位大侠: 感谢各位在百忙中路进来帮忙!最近接到个改造项目,10KV的,一台PT柜,一台变压器柜。方案很标准,继电保护,常规反时限就OK! 但原来的位置太小的,甲方要求(650宽*1300深),VS1还要选用630A/31.5KA的,PT柜带车。 问题:(1)我们只作过800宽和1000宽的,深度1500和1660的,小型化的没作过。但我看了一下资料,有的说650宽度的应该叫KYN44型柜,这种说法正确吗?

各位大侠:

感谢各位在百忙中路进来帮忙!最近接到个改造项目,10KV的,一台PT柜,一台变压器柜。方案很标准,继电保护,常规反时限就OK!

但原来的位置太小的,甲方要求(650宽*1300深),VS1还要选用630A/31.5KA的,PT柜带车。

问题:(1)我们只作过800宽和1000宽的,深度1500和1660的,小型化的没作过。但我看了一下资料,有的说650宽度的应该叫KYN44型柜,这种说法正确吗?

(2)650宽的柜体是不是需要装配VD4这种类型的开关呢?找了宝光,他们说量小根本不作150相距的开关,有找到几家价格都很高,而且被告知630A/25KA的可以用直桶式的,但要630A/31.5KA就得用固封式的了,是这样的吗?感觉价格太高了,拜求有没有便宜一些的质量可靠的厂家呀?

(3)还听说这种宽度的柜体,PT与静触头还有触头盒要用连体式的,这种说法正确吗?如果也可以用分体的话,常规的RZL-10型的是不是就OK呀?


(4)作这种小型柜是否还有其他特殊的地方呢?还有没有需要注意的事项?

请各位大侠明示,小女子这厢有礼了!:kiss:
免费打赏
armand6
2008年08月27日 22:10:40
12楼
帮你顶顶!!!!!!!
回复
611-fj
2008年08月28日 09:09:19
13楼
我也遇到这个问题,刚接了一批中置柜.就是柜宽是650mm,其它参数和标准28柜一样.我的断路器用的是VD4的.可以做到相间距150的.柜子这样也可以做.只是做的时候需要注意些什么.希望高手能解答.
回复
s625958193
2008年08月28日 16:37:47
14楼
楼上的,方便给个联系方式吗?
回复
zlj5165
2008年08月28日 21:27:05
15楼
650MM可以做的,F-C柜就是这么做的。
回复
mahongtao526
2008年09月01日 20:15:17
16楼
柜子应该是没问题的,绝缘注意一下就是,开关吗更不成问题,我配KYN28-550柜宽开关都做的很成熟了,650的很普通,价格应该比800的便宜,也是普通绝缘桶。我搞技术的对价格不关心,有技术问题可与我联系QQ360813706上海维埃姆电力科技有限公司
回复
wysh
2008年09月03日 09:59:11
17楼
楼主的问题我不知道,650宽的柜子我们做过一次,我也不熟悉
PS:2楼说的开关商务网还不错,就是内容少了点儿
回复
zts0619
2008年09月08日 16:08:53
18楼
如果柜深不能将就的话,只能用气体柜了。ABB的ZS1宽度650mm,相间距150mm都能满足,不过柜深要1350。气体柜可以做到600宽,1100深。可靠性也高,不过价格就贵了两倍了。
回复
fujian6132
2008年09月09日 08:18:55
19楼
据我所知常州森源有相距150mm的VS1
回复
yyc815001
2008年09月22日 14:25:42
20楼
哈哈,偶做过此类变态的方案...
问题1的型号不是问题,只要你能做得出来,你把它叫成啥名都行.:lol
问题2已经有高手回答了,不想再重复....:victory:
问题3,这个是不用连体式的.你只要把触头盒外形控制在150以内就行了.呵呵相距150嘛:lol
回复
czshenwei
2008年09月28日 09:57:09
21楼
650的开关我们公司就有,但是对于开关没有什么技术含量,但对于柜子要求比较高,使用部门主要考虑到他的空间可以节省,但对柜子的绝缘处理相对要麻烦的多,尤其在接地刀处,具体可以再探讨。