对于墙下平板式筏板基础基地净反力如何求得?墙下条基是线荷载,如何换算成面荷载呢?有人告诉我把整懂楼房的的重量(包括活载)除以筏板面积就行。这样行吗?
对于墙下平板式筏板基础基地净反力如何求得?墙下条基是线荷载,如何换算成面荷载呢?有人告诉我把整懂楼房的的重量(包括活载)除以筏板面积就行。这样行吗?
2楼
我也很想知道,只会柱下的手算,一般墙下的用有限元算
回复
3楼
有没有高手出来讲一下啊,让我们也学习学习
回复
4楼
整懂楼房的的重量(包括活载)除以筏板面积就行,这是古老的算法,适合手算和估计地基的承载力.
反力实际应该按文克尔模型,柱子附近大,主梁跨中小.PKPM直接弹性地基梁算法.如同一根大树,主根下面应力大,根须远的应力小.
回复
5楼
具体手算方法能否说的明白一些?谢谢各位了
回复
6楼
手算就是直接用总重量除以筏板面积,注意不包含底板自重
回复
7楼
用厚板单元计算,如果考虑上部结构的刚度,则柱、墙与筏板的连接为弹性支撑,板面与地基土的约束采用弹簧单元,刚度系数通过基床系数换算一下即可。
回复