请教一下:空调房间内的室内风速控制在多少人才不会有吹风感
weilianwenying
2008年08月19日 11:35:47
来自于中央空调
只看楼主

我想知道空调房间内工作区风速控制在多少人才不会有吹风感,知道的给讲一下。谢谢啦

我想知道空调房间内工作区风速控制在多少人才不会有吹风感,知道的给讲一下。谢谢啦
免费打赏
kindlingpoint
2008年08月20日 09:45:04
2楼
这个问题在复习资料“气流组织的选择及其计算”里有较详细的解释
首先应了解送回风口的空气流动规律(流体力学中内容)
影响气流组织的因素很多,如送风口的位置及形式,回风口的位置,房间的几何形状及室内的各种扰动等,送风射流较之回风气流的作用范围大得多因而在空调房间内气流的流型主要取决于送风射流。
空调中遇到的射流为紊流非等温受限射流(其实风速最终是由气流到达空调区及射流末端的速度使人体感觉舒适为宜的)
其次应了解送回风口的形式
按送出气流的流型可分为四种类型:辐射形送风口(如盘式散流器,片式散流器),轴向送风口(如格栅送风口,百叶送风口,喷口,条缝送风口),线型送风口(如长宽比很大的条缝形送风口),面形送风口(气流从大面积的平面上均匀送出如孔板送风口)。常见的几种送风口有侧送风口,散流器(常见散流器的形式有圆锥形,圆盘型,方形,条缝形,活叶条形)孔板送风口,喷射式送风口,旋流送风口,座椅下送风口。
回风口的构造比较简单类型也不多。
然后要了解气流组织的基本要求和形式
气流组织的基本形式有四种:上送风下回风,上送风上回风,中部送风,下送风。
气流组织的基本要求分两个对象,一个是对舒适性空调的要求,另外一个是对工艺性空调的要求。
对舒适性空调而言,一是室内温湿度参数的要求:冬季18~22摄氏度,夏季24~28摄氏度,相对湿度40%~60%。
二是送风温差的要求:送风高度小于或等于5米时送风温差不宜大于10摄氏度,当送风高度大于5米时不宜大于15摄氏度。其三是对房间每小时换气次数的要求:不宜小于5次,对高大房间按其冷负荷通过计算确定。其四是对风速的要求:一个是对风口出口的要求它与送风出口的风速与送风形式,送风口的类型(侧面送风,散流器送风,孔板送风建议的出口风速为2~5m/s,喷口送风建议出口风速取4~10m/s,条缝型风口下送下回时建议出口风速为2~4m/s,旋流风口上送下回时取3~8m/s)安装高度,室内允许的风速,噪声标准(消声要求较高时取2~5m/s)等因素有关。在空调房间为了防止气流通过风口产生噪声,送风速度宜取2~5m/s。另一个是对工作区的风速的要求:冬季不应大于0.2m/s,夏季不大于0.3m/s。
最后就是对于不同形式的气流组织的计算
一是侧送风的计算:根据受限射流的最大无因次回流平均速度 0.25m/s求得最大允许出口风速。二是散流器送风的计算:散流器的喉部风速一般取2~5m/s.三是孔板送风的计算:孔口速度一般取2~5m/s,7~8m/s时孔口会有噪声。四是集中送风即喷口送风的计算:空调区平均流速及射流末端平均流速一般为0.2~0.5m/s,送风出口流速4~10m/s.送风口直径一般为0.2~0.8m之间。
回复
weilianwenying
2008年08月21日 13:59:16
3楼
工作区的风速的要求:冬季不应大于0.2m/s,夏季不大于0.3m/s。要的就是这个
回复
weilianwenying
2008年08月21日 14:01:16
4楼
谢谢啦,真的十分感谢。我们公司产品有冷天花,辐射式供冷,工作区风速极低,并且噪声度很小。
回复
feiyingworld
2010年04月25日 19:19:18
5楼
人能感受到的最小风速为0.2m/s,所以送风到达人所在处不应大于0.2m/s即可。
回复
fg56h
2010年04月26日 18:30:25
6楼
顶一下
回复
gyb135
2010年04月26日 21:18:25
7楼
工作区的风速的要求:冬季不应大于0.2m/s,夏季不大于0.3m/s。要的就是这个
回复
nicaman-man
2010年04月27日 11:43:22
8楼
以后这样的问题能不能自己看书解决啊?
回复
yuan_toxic
2010年04月29日 09:56:31
9楼
规范上有,自己去找啊
回复
chechengdan163
2010年08月13日 16:36:40
10楼
谢谢,也是要这个冬季0.2,夏季0.3
回复
yudengchun
2014年10月13日 09:41:45
11楼
谢谢,也是要这个冬季0.2,夏季0.3
回复