在做一个18层封闭楼梯间加压通风,我知道余压值:防烟楼梯间为50Pa:前室或合用前室为25Pa:封闭式避难层为25Pa,但是风道压力损失怎么算啊? 希望大家知道的告诉我!!谢谢
在做一个18层封闭楼梯间加压通风,我知道余压值:防烟楼梯间为50Pa:前室或合用前室为25Pa:封闭式避难层为25Pa,但是风道压力损失怎么算啊?
希望大家知道的告诉我!!谢谢
2楼
这个大家都是估算,没有认可的统一算法
一般,我是按楼高和管井风速综合估算的
18层建筑 封闭楼梯间压头
V<10m-------350~600Pa
10m
v>12m---------P>700Pa
实际工程中
我一般还利用鸿业的水力计算软件估估
不过,应注意这类系统,局部一般比沿程更大
--------------------------------------
因为缺少统一算法
所以,不同的人估算可能差别较大
仅供参考
[
本帖最后由 flier_01 于 2008-8-18 23:09 编辑 ]
回复