有哪位作过人防送排风啊?求救
feiyu1214
feiyu1214 Lv.2
2008年08月17日 09:54:04
来自于通风排烟
只看楼主

从来没接触过人防工程啊,有问题请教!现在有一个工程,为地下车库人防工程,平站结合的甲类人防工程,防化等级为核6级,常6级,设计施工说明中说:设有滤毒通风的防空地下室,在滤毒通风管路上设置取样管和测压管。请问:滤毒通风管路指哪一部分啊,设置几个取样管和测压管啊???

从来没接触过人防工程啊,有问题请教!

现在有一个工程,为地下车库人防工程,平站结合的甲类人防工程,防化等级为核6级,常6级,
设计施工说明中说:设有滤毒通风的防空地下室,在滤毒通风管路上设置取样管和测压管。
请问:滤毒通风管路指哪一部分啊,设置几个取样管和测压管啊???
免费打赏
blackeye
2008年08月17日 11:23:16
2楼
滤毒管路是指安装过滤吸收器的那一段风管。油网滤尘器前后设置测压管,前面还有一个放射性监测取样管,在过滤吸收器后面设一个尾气监测取样管。如果文字你看不明白,最好去买一本新的人防通风图集。
回复
173573087
2008年08月18日 09:19:29
3楼
我专做人防的 可以加我Q :)
回复
bj5945
2008年08月18日 09:53:37
4楼
这个设计人员不认真,这个地方应该画大样的:L
回复
feiyu1214
2008年08月20日 08:39:24
5楼


大样图只有过滤吸收部分的剖面图,话的也不是很详细
回复
feiyu1214
2008年08月20日 08:42:37
6楼
我已经明白了,谢谢指点