对书本《空调过程设计与节能》的质疑!
zhuhang
zhuhang Lv.6
2008年08月15日 11:50:22
来自于中央空调
只看楼主

《空调过程设计与节能》中P122中有这样的文字:“冷水机组与冷冻水泵连锁,冷量在50%时,运行1台冷水机组及相应的水泵。这样可以解决供水温度升高的问题;但是由于负荷侧阻力系数未改变,根据水泵特性及管网特性曲线可知,水泵的工作点将下移(从0—1点)”部分流量时,负荷侧阻力系数真的没有改变吗???H=S*Q²,S真的没有改变??[ 本帖最后由 zhuhang 于 2008-8-15 12:07 编辑

《空调过程设计与节能》中P122中有这样的文字:
“冷水机组与冷冻水泵连锁,冷量在50%时,运行1台冷水机组及相应的水泵。这样可以解决供水温度升高的问题;但是由于负荷侧阻力系数未改变,根据水泵特性及管网特性曲线可知,水泵的工作点将下移(从0—1点)”

部分流量时,负荷侧阻力系数真的没有改变吗???
H=S*Q²,S真的没有改变??

[ 本帖最后由 zhuhang 于 2008-8-15 12:07 编辑 ]
免费打赏
zhuhang
2008年08月15日 11:57:17
2楼
附上图::lol :lol


[ 本帖最后由 zhuhang 于 2008-8-15 12:01 编辑 ]
回复
zhuhang
2008年08月22日 20:42:05
3楼
冷却水变频节能吗?
冷却水变频节能吗?
今天看了李苏泷博士的文章,提出了一种定出水温度(37℃),即定冷凝温度的方法控制冷却水泵变频!
这种方法到底节能吗?
回复
wenhuiz1013
2010年09月15日 11:31:05
4楼
:Q 不知所云:Q
回复
ytstefa2010
2010年09月15日 12:29:21
5楼
先顶一个,支持楼主。
回复

相关推荐

APP内打开