《空调过程设计与节能》中P122中有这样的文字:“冷水机组与冷冻水泵连锁,冷量在50%时,运行1台冷水机组及相应的水泵。这样可以解决供水温度升高的问题;但是由于负荷侧阻力系数未改变,根据水泵特性及管网特性曲线可知,水泵的工作点将下移(从0—1点)”部分流量时,负荷侧阻力系数真的没有改变吗???H=S*Q²,S真的没有改变??[ 本帖最后由 zhuhang 于 2008-8-15 12:07 编辑
“冷水机组与冷冻水泵连锁,冷量在50%时,运行1台冷水机组及相应的水泵。这样可以解决供水温度升高的问题;但是由于负荷侧阻力系数未改变,根据水泵特性及管网特性曲线可知,水泵的工作点将下移(从0—1点)”
部分流量时,负荷侧阻力系数真的没有改变吗???
H=S*Q²,S真的没有改变??
[ 本帖最后由 zhuhang 于 2008-8-15 12:07 编辑 ]