冷却塔的出水温度同冷却水水量的变化?假定一冷却塔的额定处理水冷是200m³/h,进出水温度为32/37℃;通过冷水水泵变频,将处理水量减低到100m³/h;若进塔的温度在36℃,哪出水温度应该是多少?还是32℃,还是比32℃低,低多少?如何确定出水温度?冷却塔的出水温度同冷却水的水量有关系吗?
冷却塔的出水温度同冷却水水量的变化?
假定一冷却塔的额定处理水冷是200m³/h,进出水温度为32/37℃;
通过冷水水泵变频,将处理水量减低到100m³/h;若进塔的温度在36℃,哪出水温度应该是多少?
还是32℃,还是比32℃低,低多少?如何确定出水温度?
冷却塔的出水温度同冷却水的水量有关系吗?
2楼
假定的前提是机组的负荷减少,假定此时机组的负荷也是额定的50%左右;
此时出水温度会不会达到26℃,进出水温差能否达到10℃?过多达到10℃温差的话,机组的制冷量又达到了额定制冷量?自相矛盾?
但是,
记得有本资料上面介绍:
冷却塔的出水温度由环境的湿球温度及干球温度决定,同循环水量的关系不大!
回复
3楼
高手都到那里去了!:lol
回复
4楼
“冷却塔的出水温度由环境的湿球温度及干球温度决定,同循环水量的关系不大!”说的很对,冷却塔的冷却极限就是当地当时的室外湿球温度。理论上,一个200CMH的冷却塔,流量降到一半,冷却塔的风机不变的情况下,冷却水的温度是可以降低一点。但是不是那么明显。
冷却水能降到什么温度,取决于室外的湿球温度,与冷却的时间的长短,散热是否充分:lol :lol :lol
回复
5楼
针对一已成型的冷却塔,冷却塔的出水温度同冷却水量的关系,要先明确此时的室外温球温度是多少?才能明确的确定其变化关系。
回复
6楼
有没有可以计算的公式,大致可以推出出水温度、水量、湿球温度之间的关系?
回复
7楼
哈,不好意思我记不得了,看来得再翻一翻工程热力学了。:lol 楼主呀,你在这个坛子里找一找看,有一本书叫冷却塔,讲的是工业大型冷却塔,对你的问题有参考:victory: :victory:
回复
8楼
小弟 路过 进来 看看 进来学习学习 还望大家多多指教~!!~!~!~!
小弟 路过 进来 看看 进来学习学习 还望大家多多指教~!!~!~!~!
小弟 路过 进来 看看 进来学习学习 还望大家多多指教~!!~!~!~!
回复
9楼
出水温度是没有多大的变化,接近室外的湿球温度,真正变化是回水温度,Q=CP(T2-T1)M,在我们考虑理想状况下Q就等于我们设备从室内消除的热量,M为水流量,至于出水温度,一般都是跟冷却塔的散热能力和当地的湿球温度有主要的关系,和流量的关系不大,而回水温度与流量有较大的关系,正确的计算步骤可根据冷却塔厂商的技术资料和湿球温度查得出水温度(查表时可按满流量的工况下查得出水温度)
然后根据上述公式求得回水温度,至于根据你的以上情况用公式求得出水温度,鄙人才疏学浅,目前还没见过,一般都查表求得。写完收工:victory:
回复
10楼
冷却水变频节能吗?
冷却水变频节能吗?
今天看了李苏泷博士的文章,提出了一种定出水温度(37℃),即定冷凝温度的方法控制冷却水泵变频!
这种方法到底节能吗?
回复
11楼
今天根据一篇文章中的资料,得出这样的公式:
△T=9.33-0.19Ts
出塔的温为T=Ts+△T(△T为冷幅);
比如:TS为28℃时,△T=4℃,T=32℃;
ts为23℃时,△T=5℃,T=28℃;
不知对否!
回复