冷却塔的出水温度同冷却水水量的变化?假定一冷却塔的额定处理水冷是200m³/h,进出水温度为32/37℃;通过冷水水泵变频,将处理水量减低到100m³/h;若进塔的温度在36℃,哪出水温度应该是多少?还是32℃,还是比32℃低,低多少?如何确定出水温度?冷却塔的出水温度同冷却水的水量有关系吗?
冷却塔的出水温度同冷却水水量的变化?
假定一冷却塔的额定处理水冷是200m³/h,进出水温度为32/37℃;
通过冷水水泵变频,将处理水量减低到100m³/h;若进塔的温度在36℃,哪出水温度应该是多少?
还是32℃,还是比32℃低,低多少?如何确定出水温度?
冷却塔的出水温度同冷却水的水量有关系吗?
12楼
确切的说△T是逼近度,逼近度越小说明,冷却塔的散热接近理想和极限值,从以上的公式更能说明了本人前述的观点,冷却塔的出水温度受冷却水量和冷却塔的散热能力的影响小,只跟当地的湿球温度有关,此公式应该是正确的,严格意义来说与实际还是有一点点的差距,一般这个数据均由实测而来,这位仁兄别钻牛角尖了,老老实实按厂家提供的数据来做设计肯定是没错的(按此公式来计算也是正确的)兄弟我今天又学了东西,谢谢了:lol
[
本帖最后由 guanyeyi 于 2008-8-26 01:18 编辑 ]
回复
13楼
冷却塔的出水温度与冷却水量是有关系的,同样功率的风机,水量减小了,难道出水温度不会变化吗?
流量减小,那么主机进出口温差肯定会增加,楼上所说的公式有一定的正确性,但不是绝对正确的,那样的话,就不存在通过流量来选择冷却塔的型号了。如果冷却塔选小了,冷却塔的出水温度还能达到所需要的温度吗?
冷却塔的出水温度与空气湿球温度有主要关系的,确切的说是空气的湿度。在外界条件一致的情况下,流量的改变肯定会使冷却塔的出水温度降低
回复
14楼
学习中,呵呵:victory:
回复
15楼
顶一下...顶一下:victory:
回复