冷却塔的出水温度同冷却水水量的变化?
zhuhang
zhuhang Lv.6
2008年08月13日 17:04:13
来自于制冷技术
只看楼主

冷却塔的出水温度同冷却水水量的变化?假定一冷却塔的额定处理水冷是200m³/h,进出水温度为32/37℃;通过冷水水泵变频,将处理水量减低到100m³/h;若进塔的温度在36℃,哪出水温度应该是多少?还是32℃,还是比32℃低,低多少?如何确定出水温度? 机组流量减小效率一定下降吗?流量减小带来两方面影响:对流换热系数降低,对数温差降低。换热量减小。从满负荷开始,如果流量减小。对于蒸发器,出水温度将降低,机组自动减载。制冷量减小,同时输入功率减小。因为蒸发器换热量减小,换热面积不变,对数换热温差减小,换热不可逆损失减小,相当于换热效率提高。在流速减小的初始阶段(水测对流换热系数变化不大),换热器效率的提高要大于压缩机效率的降低,因此整机效率提高。当流量降低到一定程度后,流速的降低,使得对流换热系数降低对换热的影响加大,同时压缩机在低于额定负荷一定程度后效率变得很差,对数温差减小而减小的不可逆损失已经不能弥补蒸发器换热系数降低、压缩机效率降低带来的负面影响,此时机组效率可是下降。

冷却塔的出水温度同冷却水水量的变化?
假定一冷却塔的额定处理水冷是200m³/h,进出水温度为32/37℃;
通过冷水水泵变频,将处理水量减低到100m³/h;若进塔的温度在36℃,哪出水温度应该是多少?

还是32℃,还是比32℃低,低多少?如何确定出水温度?

机组流量减小效率一定下降吗?
流量减小带来两方面影响:对流换热系数降低,对数温差降低。换热量减小。
冷冻水流量降低,冷却水不变,冷冻水进出水温差将会变大,蒸发温度相应有一定的提升,压缩机耗功会减小;
冷冻水不变,冷却水流量降低,冷却水温差变大,冷凝温度会升高,换热效果不好,压缩机耗功会增大


[ 本帖最后由 zhuhang 于 2008-8-25 22:02 编辑 ]
zhuhang
2008年08月13日 17:10:48
2楼
假定的前提是机组的负荷减少,假定此时机组的负荷也是额定的50%左右;
此时出水温度会不会达到26℃,进出水温差能否达到10℃?过多达到10℃温差的话,机组的制冷量又达到了额定制冷量?自相矛盾?
回复
zhuhang
2008年08月14日 09:42:37
3楼
高手都到那里去了!:lol
回复
zhuhang
2008年08月14日 09:44:56
4楼
记得有本资料上面介绍:
冷却塔的出水温度由环境的湿球温度及干球温度决定,同循环水量的关系不大!
回复
ronandsun
2008年08月14日 21:56:37
5楼
你自问自答呢??????
回复
zhuhang
2008年08月14日 22:01:00
6楼
没有办法,高手都不出来啊!:lol
回复
zhuhang
2008年08月14日 22:09:59
7楼
水温大概由几个因数决定:外界环境、机组换热、水的流量、冷却塔的换热效果
回复
大雪漫天
2008年08月15日 09:32:50
8楼
冷却的能处理水的温度主要除自己的性能、大小外,还取决于外界环境的湿球温度。
一、如你所说当外界湿球温度低于32度时,100流量的话,那就低于32度。但具体水温就太好说。
二、如果符合降低一半,冷却塔和湿球温度都能达标的前提下,冷却塔的出水温度可以到26度,但是进出水温差不是10度,因该还是5度,因为负荷也降低一办。
我想你应该再考虑考虑。
回复
zhuhang
2008年08月15日 10:58:55
9楼
为什么是5℃,负荷降低1半是主机负荷降低啊,
如果冷却塔风扇变频或不减少风扇的台数,他的理论冷却能力并没有改变啊,
如果水量减少的话,那温差应该增大啊,
问题的关键在主机那里,如果主机的冷却水按5℃温差设计的话,主机应该动作。

我一直没有明白,主机是如果加载和减载的,依据是什么???
回复
shandian2298
2008年08月15日 14:14:31
10楼
楼主自己把自己问住了。
机组负荷减少一半,冷却水量也减少一半,冷凝器进水32出水37,和之前保持不变。
冷却塔换热能力不变,换热水量减少一半,在理论上换热温差会增加一倍,但是,环境湿球温度在限制冷却塔的回水温度,最多回水温度与湿球温度相同。
主机加载和减载与冷却水无关,与冷冻水有关。
回复
zhuhang
2008年08月23日 19:07:16
11楼


冷却水量也减少一半,还要维持32/37℃的冷却水是不现实的!