冷却塔的出水温度同冷却水水量的变化?假定一冷却塔的额定处理水冷是200m³/h,进出水温度为32/37℃;通过冷水水泵变频,将处理水量减低到100m³/h;若进塔的温度在36℃,哪出水温度应该是多少?还是32℃,还是比32℃低,低多少?如何确定出水温度? 机组流量减小效率一定下降吗?流量减小带来两方面影响:对流换热系数降低,对数温差降低。换热量减小。从满负荷开始,如果流量减小。对于蒸发器,出水温度将降低,机组自动减载。制冷量减小,同时输入功率减小。因为蒸发器换热量减小,换热面积不变,对数换热温差减小,换热不可逆损失减小,相当于换热效率提高。在流速减小的初始阶段(水测对流换热系数变化不大),换热器效率的提高要大于压缩机效率的降低,因此整机效率提高。当流量降低到一定程度后,流速的降低,使得对流换热系数降低对换热的影响加大,同时压缩机在低于额定负荷一定程度后效率变得很差,对数温差减小而减小的不可逆损失已经不能弥补蒸发器换热系数降低、压缩机效率降低带来的负面影响,此时机组效率可是下降。
假定一冷却塔的额定处理水冷是200m³/h,进出水温度为32/37℃;
通过冷水水泵变频,将处理水量减低到100m³/h;若进塔的温度在36℃,哪出水温度应该是多少?
还是32℃,还是比32℃低,低多少?如何确定出水温度?
机组流量减小效率一定下降吗?
流量减小带来两方面影响:对流换热系数降低,对数温差降低。换热量减小。
冷冻水流量降低,冷却水不变,冷冻水进出水温差将会变大,蒸发温度相应有一定的提升,压缩机耗功会减小;
冷冻水不变,冷却水流量降低,冷却水温差变大,冷凝温度会升高,换热效果不好,压缩机耗功会增大