冷却塔出水温度怎么达到25度
jxp2000
jxp2000 Lv.2
2007年09月26日 10:20:35
只看楼主

有铝加工项目,要求循环水温度不大于25度,请问用冷却塔能做到吗,而且不知道清循环和浊循环怎么区分,有大侠可以帮我吗

有铝加工项目,要求循环水温度不大于25度,请问用冷却塔能做到吗,而且不知道清循环和浊循环怎么区分,有大侠可以帮我吗
免费打赏
youwei_hi
2007年09月26日 11:05:42
2楼
仅仅靠冷却塔是达不到要求的.
如果必须要求25度,只能用冷却塔+冷机+板换达到要求了.
如果厂区热水需求量大且稳定,可以用自来水冷却工艺,另作热水预热.
回复
zgjzjyzyy
2007年10月08日 14:16:43
3楼
项目所在地夏季湿球温度是多少?一般冷却塔能达到湿球温度+3-5℃
回复
zgjzjyzyy
2007年10月08日 14:28:23
4楼
我曾做过一个项目,要求进水温度不大于25℃,尽靠冷却塔夏季无法满足要求,但夏季高温时间短,便在系统中采用温度控制,超过25℃时,补一部分凉水,同时排一部分热水,以满足要求,因为一年中本地方绝大多数时间,冷却塔能满足要求,排出的热水,进入厂区循环回水管网中,作为补充水利于了,你可根据实际情况斟酌考虑。
回复

相关推荐

APP内打开