肯定是防水套管的,按规范要用柔性防水套管的,但一般柔性防水套管不容易搞的,大部分都是使用刚性防水套管的,规范上要求对有严格防水要求的要用柔性防水套管的,一般通过建筑物地下外墙,屋面等有防水要求的都要加防水套管,防水套管一般比所穿管道大1-2号,管道穿过后要用柔性材料封堵,一般用油麻两侧用防水砂浆封堵。人防地下室外墙或内墙应用密闭套管,他不同于一般的防水套管,他一般是两道止水环或三道止水环
回复
13楼
水泵吸水管这样会产生震动的情况采用柔性防水套管,其它采用刚性防水套管
回复
14楼
消防水池使用刚性防水套管,水泵与吸水管之间安装橡胶管接
回复
15楼
消防水池可采用刚性防水套管,同时水泵吸水管、出水管上设置橡胶软接头,水泵机组之基础设置隔振措施,是可以满足要求的。
回复
16楼
应该是柔性防水套管
《钢制管件》上边有柔性的A,B型怎么用,而且套管不用比管道大1-2号
回复
17楼
无论刚性得还是柔性的都有弊端,我做的国外得项目均采用过缸通,及里外都有法兰的中间有防水翼环的一种套管,材质是球墨铸铁的!十几年啦都是如此,还没有出问题的案例!
回复
18楼
采用柔性防水套管.吸水管是振动的管子.
回复
19楼
baidfeng 发表于 2009-1-1 15:33 无论刚性得还是柔性的都有弊端,我做的国外得项目均采用过缸通,及里外都有法兰的中间有防水翼环的一种套管,材 …过缸通是刚性的吧?
回复