关于一个热水箱的问题请教大家
chenyao009
chenyao009 Lv.2
2008年08月12日 17:06:26
只看楼主

我现在有个关于热水箱的问题请教各位,现在设计院设计是采用空调主机的余压供水,说是什么最新的方式,我的空调主机约12米高,热水箱在地下室负二楼,楼有16层,约60米高,按设计水箱是闭式水箱,需承压0.9MPA以上,供水就利用这个压力,不另设循环泵。 本人认为以上做法的话,热水箱变成了一个压力容器了,必须按压力容器的要求来做,那就牵涉到劳动监察部门了,且对水箱的制作焊接也会提出更高的要求,还有要加安全泄压阀等设备,估计造价也会要翻番,不知各位是否做过类似工程,可行吗?

我现在有个关于热水箱的问题请教各位,现在设计院设计是采用空调主机的余压供水,说是什么最新的方式,我的空调主机约12米高,热水箱在地下室负二楼,楼有16层,约60米高,按设计水箱是闭式水箱,需承压0.9MPA以上,供水就利用这个压力,不另设循环泵。
本人认为以上做法的话,热水箱变成了一个压力容器了,必须按压力容器的要求来做,那就牵涉到劳动监察部门了,且对水箱的制作焊接也会提出更高的要求,还有要加安全泄压阀等设备,估计造价也会要翻番,不知各位是否做过类似工程,可行吗?
望多多指教。
免费打赏
cctvbbs111
2013年07月29日 20:36:09
2楼
0.9MPA 很大老