雨淋系统喷水量计算
kelvin98
kelvin98 Lv.3
2008年08月11日 16:03:08
只看楼主

液化气灌瓶间2100平方米,火灾危险等级?水量是否按全面积算?可否通过某种方式减少?

液化气灌瓶间2100平方米,火灾危险等级?水量是否按全面积算?可否通过某种方式减少?
weiming12
2008年08月11日 16:15:42
2楼
呵呵 是不是用水 还要好好考虑的 我看
回复
kelvin98
2008年08月11日 16:36:29
3楼
《建规》8.5.3条第3款,超3000瓶/天的要设雨淋,顺便补充一下,设计灌瓶量为7000瓶/天
回复
weiming12
2008年08月11日 16:43:18
4楼
往最危险的靠 没问题 可是够大的 有挑战性 应该看作用面积吧 和一个雨淋阀组保护面积的大小关系比较来定
回复
weiming12
2008年08月11日 16:45:22
5楼
我还是觉得 要是冷却可以用水 要是救火 不知道是不是用泡沫
回复
老谭
2008年08月12日 00:06:07
6楼
先确定危险等级,按一个作用面积计算流量。
回复
kelvin98
2008年08月12日 08:51:42
7楼
雨淋系统喷水量计算
回复
ah-wangjun
2008年08月12日 09:32:22
8楼
雨淋应该按照分割来考虑,大于一个作用面积,一般至少考虑两个,甚至4个,建议把《自动喷水灭火系统设计手册》相关章节好好研究一下。
回复
zhouuohz
2009年12月03日 14:46:18
9楼
多分几个区。每个区面积小一点,水量就可以小了,最好竖条状分区,考虑2个区同时作用,水泵等都可以小点。
回复
wrlxfyc
2009年12月14日 17:18:37
10楼
8.5.3 下列场所应设置雨淋喷水灭火系统:

1 火柴厂的氯酸钾压碾厂房;建筑面积大于100m2 生产、使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的厂房;
2 建筑面积超过60m2 或储存量超过2t 的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的仓库;
3 日装瓶数量超过3000 瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库;
4 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院和超过2000 个座位的会堂或礼堂的舞台的葡萄架下部;
5 建筑面积大于等于400m2 的演播室,建筑面积大于等于500m2 的电影摄影棚;
6 乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位。
回复

相关推荐

APP内打开