SF6负荷开关压力表指示问题?
wei07083619
2008年08月11日 12:04:53
只看楼主

我单位使用正泰产的10KVSF6负荷开关,最近我发现我们设备上的那指示表越来越向黄色的区域指示,也就是SF6压力越来越大.请问这是什么为什么啊?本人没有维护SF6设备的经验,所以在此请教各位师傅们.

我单位使用正泰产的10KVSF6负荷开关,最近我发现我们设备上的那指示表越来越向黄色的区域指示,也就是SF6压力越来越大.请问这是什么为什么啊?本人没有维护SF6设备的经验,所以在此请教各位师傅们.
wei07083619
2008年08月11日 22:02:25
2楼
有没维护过次类型开关的师傅指教下.
回复
tj283
2008年08月18日 13:42:52
3楼
楼上的朋友
这可能有两种原因1、是不是天气的温度太高,造成开关内部气体热膨胀。
2、是不是开关内部动静触头的接触电阻增大了(与出厂资料上的数值比对)
回复
lingxuct
2008年08月18日 20:28:20
4楼
好笑!本来简单的问题,给回答的朋友一说,给搞糊涂了。
建议楼主给开关加点SF6气体!
别让人一说给搞乱了。
回复
tj283
2008年08月19日 11:48:50
5楼
朋友本来就是内部压力增高了,还加气体开关本体受得了吗?
回复