地下水对混凝土中的钢筋有中等腐蚀性影响,怎么处理?
dashanji
dashanji Lv.2
2005年03月14日 15:40:30
只看楼主

地下水对混凝土中的钢筋,在干湿交替环境下有中等腐蚀性影响,在桩基础设计时怎么处理?

地下水对混凝土中的钢筋,在干湿交替环境下有中等腐蚀性影响,在桩基础设计时怎么处理?
免费打赏
dashanji
2005年03月15日 11:19:09
2楼
有哪位前辈知道的请指教!
回复
zyf5922
2005年03月15日 12:10:39
3楼
采用防腐混凝土,按照地下室防水措施进行防腐处理,也可以采用其他专业厂家的技术措施进行处理
回复
dashanji
2005年03月24日 12:22:22
4楼
只是对钢筋有腐蚀性,对混凝土没有腐蚀性。用防腐蚀混凝土,和防水措施,好像找不到依据?

回复
mailczw
2005年04月10日 17:54:36
5楼
我认为用抗渗砼,把砼的保护层加大,这可以延缓地下水对钢筋的腐蚀。
回复
hezifan
2005年04月11日 13:19:52
6楼
中华人民共和国国家标准

GB50046-95
工业建筑防腐蚀设计规范

4.6基础
4.6.1腐蚀性介质对基础、基础梁的腐蚀性等级,应符合下列规
定:
4.6.1.1位于已污染场地时,应按本规范表3.1.5和表3.1.8
确定。
4.6.1.2作用于地面的介质对基础、基础梁的腐蚀性等级,宜
按本规范表3.1.6降低一级确定。
4.6.1.3当污染土、地下水和作用于地面的介质共同作用时,
应按腐蚀性等级高的确定。
4.6.2腐蚀性等级为强腐蚀、中等腐蚀时,不得采用壳体、折板
等薄壁形式的基础。
4.6.3基础材料的选择应符合下列要求:
4.6.3.1基础应采用毛石混凝土、素混凝土或钢筋混凝土。
钢筋混凝土的混凝土强度等级不应低于C20;毛石混凝土和
素混凝土的强度等级不应低于C15。
4.6.3.2地面仅有少量碱性介质作用时,可采用石灰石砌体。
4.6.4钢筋混凝土结构设计,应符合本规范第4.1节的规定。
4.6.5基础的埋置深度应符合下列规定:
4.6.5.1当地面有较多的硫酸、氢氧化钠、硫酸钠等液体作用
时,基础的埋置深度不宜小于1.5m。
4.6.5.2基础附近有腐蚀性溶液的储槽或储罐的地坑时,基础
的底面宜低于储槽或地坑的底面。
4.6.6基础、基础梁的表面防护,应符合表4.6.6的要求。
基础、基础梁的表面防护表4.6.6
腐蚀性等级构件名称防护要求
强、中
基础
底部设耐腐蚀垫层
表面涂冷底子油两遍、沥青胶泥两遍;或环氧沥青厚
浆型涂料两遍
基础梁
表面贴环氧沥青玻璃布两层;或贴沥青玻璃布两层;
或涂环氧沥青厚浆型涂料两遍

基础-
基础梁表面涂冷底子油两遍和沥青胶泥两遍
注:①耐腐蚀垫层可采用碎石灌沥青或沥青混凝土,厚度不应小于100mm;
②腐蚀性等级为强腐蚀的基础周围宜回填粘土并夯实;
③埋入土中的墙、柱表面应按表4.6.6的要求防护。
4.6.7输送液态介质的管道或排水沟穿越基础时,基础应留
洞,洞边应加强防护。
回复
drt1112002
2008年04月15日 08:45:08
7楼
1、砼的保护层加大
2、抗硫酸盐水泥
3、钢筋加阻锈剂
回复
设计牛
2008年04月18日 14:45:37
8楼

同意
回复