高层应急照明的接线问题
gorben
gorben Lv.4
2005年03月14日 15:17:18
来自于照明工程
只看楼主

高层建筑(有火灾报警系统)双电源控制的楼梯间照明,楼梯间的灯具采用普通的灯具,我看消防的要求是要用双控的开关控制楼梯间的照明,以达到火灾时消防控制市能强制点燃它。我想请问为什么我在看其他高层照明平面时都其他的设计都没有采用双控的开关,还是采用普通单控开关,我不知道是不是应在图纸上画出双控开关??急

高层建筑(有火灾报警系统)双电源控制的楼梯间照明,楼梯间的灯具采用普通的灯具,我看消防的要求是要用双控的开关控制楼梯间的照明,以达到火灾时消防控制市能强制点燃它。
我想请问为什么我在看其他高层照明平面时都其他的设计都没有采用双控的开关,还是采用普通单控开关,我不知道是不是应在图纸上画出双控开关??
免费打赏
han2003
2005年03月14日 22:16:59
2楼
那也不叫双控开关,是三线开关,应急照明有很多种控制方法,不一定要三线开关。
回复
zaoan
2005年03月15日 11:47:35
3楼
是双控开关。前提是有eps
回复
s1381657
2005年07月27日 00:29:36
4楼
哪为高手能指点
回复
bigshoes
2005年07月27日 13:30:36
5楼
我有更加郁闷问题,就是好像高规规定,应急照明用的灯具(火灾)要有玻璃或者非燃烧体做保护。
但是看了很多工程用带应急组件隔栅灯盘做应急照明,却没有什么保护措施呢。
回复
legar0818
2005年07月27日 13:55:01
6楼


哪个不叫应急照明,确切的说应该叫后备照明或保障照明。

不过应急照明现在作的方式确实多之又多了。
回复