电缆额定电流选择问题?
zhangfuyu
zhangfuyu Lv.2
2008年08月07日 16:47:57
只看楼主

一受电区域,最大一回10kV负荷为15000kW,其中一台电机7800kW,降压启动。要求电缆出线。请问电缆的额定载流量按什么选,降压启动是额定电流的2~3倍,那么电缆选择需要把这个倍数值也算上吗?如果算上电缆也太大了,正常电缆能够承受的短路电流在5S内,可降压启动时间一般在10S左右。请大侠指点,急!

一受电区域,最大一回10kV负荷为15000kW,其中一台电机7800kW,降压启动。要求电缆出线。
请问电缆的额定载流量按什么选,降压启动是额定电流的2~3倍,那么电缆选择需要把这个倍数值也算上吗?
如果算上电缆也太大了,正常电缆能够承受的短路电流在5S内,可降压启动时间一般在10S左右。
请大侠指点,急!

62F606F27757727C924263CE16A8CD4C.jpg

免费打赏
lingxuct
2008年08月08日 02:52:06
2楼
高压电机启动电流与过流保护区域交错,应考虑主保护选用差动保护;
由于一次元件限制(电流互感器没有加差动的绕组或无法再装),可考虑过流加低电压闭锁(正常起动电流不会发生低电压,短路时会产生低电压)。
回复