我公司110KV变电站SFSZ9-63000/110变压器在送电时主变差动保护动作,经检查未发现问题,于是试送一次,合闸成功。此变压器为三圈变电压等级为110/35/10kv。两台主变都有这种现象,不知是何原因,请教高手指点。谢谢[ 本帖最后由 zam123 于 2008-8-6 21:18 编辑 ]
我公司110KV变电站SFSZ9-63000/110变压器在送电时主变差动保护动作,经检查未发现问题,于是试送一次,合闸成功。此变压器为三圈变电压等级为110/35/10kv。两台主变都有这种现象,不知是何原因,请教高手指点。谢谢
[
本帖最后由 zam123 于 2008-8-6 21:18 编辑 ]
2楼
??????????
回复
3楼
估计是二次谐波制动的问题,这个存在概率,合闸初相角不同时,二次谐波有可能不能达到整定值。现在还没有很好的解决办法。
回复
4楼
1、检查二次回路,尤其是CT极性是否正确。
2、检查保护定值。一般来说,二次谐波闭锁值15%,启动电流大于0.1Ie情况下是不会动作的。
回复
5楼
用的是北京德威特的DVP-9224差动保护装置,CT的极性及其二次回路不可能有问题,因为我们的变压器一直在运行,只是这次检修后送电,第一遍送电差动保护动作,第二次又送电就没事了。差动启动值是1.38a,拐点值是2.760,110KV侧CT变比是600/5,35KV变比是2000/5,10KV 变比是4000/5
回复
6楼
当然是励磁涌流的影响,这个问题已经是普遍问题了。
4楼说的 一般来说,二次谐波闭锁值15%,启动电流大于0.1Ie情况下是不会动作的。
不懂是什么意思?
回复
7楼
4楼说 检查二次回路,尤其是CT极性是否正确。
送电的时候只有单侧电流 跟极性没有关系
带负荷以后的跳闸才跟极性有关系
回复
8楼
给一篇论文参考
《变压器差动保护励磁涌流闭锁的折中方案》
回复
9楼
如果是励磁涌流的影响,那么为什么第二次送电差动保护就不动作了?
回复
10楼
回复楼上,下载我提供的论文看看,励磁涌流里面二次谐波含量跟很多因素有关,并不是每次都会动作。
回复
11楼
你可以将继保装置中的故障录波调出来分析啊,
我估计可能是二次谐波制动定制设置过大。
回复