消防要增压吗 ,怎么解决请看图
jianqing325
2008年08月06日 17:44:57
只看楼主

【6层小医院 ,屋面高20.4,水箱底22.0,但是高度不够7米。消火栓系统15L/S】 我是这样画图的:室外消防管道---截止阀-回流防止器-截止阀---室内管网---截止阀-回流防止器-截止阀---水箱 1 1 水泵接合器1个请问需要增压吗 ,如何增压大家帮一下啊

【6层小医院 ,屋面高20.4,水箱底22.0,但是高度不够7米。消火栓系统15L/S】
我是这样画图的:
室外消防管道---截止阀-回流防止器-截止阀---室内管网---截止阀-回流防止器-截止阀---水箱
1
1
水泵接合器1个
请问需要增压吗 ,如何增压
大家帮一下啊
lliubei
2008年08月06日 18:26:29
2楼
6层是小医院啊 ??
市政压力不能满足2个小时火灾延续时间内的压力要求,要求设消防泵!!!!
回复
chayang2008
2008年08月06日 20:25:43
3楼
首先看市政压力是否满足室内外消防用水量和水压要求,如果满足,就什么水箱、增压都可以不要。
如果不满足就要加消防泵和水箱、增压设备了。
回复
jianqing325
2008年08月06日 21:24:38
4楼
消防要增压吗 ,怎么解决请看图
回复
shangxina.love
2008年08月06日 22:03:03
5楼
既然水箱相对高度不大于7M,那么最不利点的室内消火栓静水压力达不到0.07MPa,不满足要求。
而一般设置了水箱的,市政管道给水是把水供给给水箱,通过水箱供给消火栓水量,因此这个时候需要设置增压泵!
回复
土哥威武
2008年08月06日 22:36:38
6楼
市政压力若满足室内外消防用水量和水压要求,如水箱、增压设施都可以不要。
回复
zhouxu360
2008年08月07日 10:15:35
7楼
我觉得有点玩笑了啊!
楼主既然不设消防泵,那就是常高压了?既然消防泵都可以不用设,你设高位水箱干嘛?:Q
首先啊,水压水量是否能满足室内消防的要求,是否需要设置消防水池?这个要查相关规范。一般来说,常高压系统很少见,压力很难保持一直满足。或许甲方说市政水压40M,但这个40M是任何时候都能达到,还是仅仅在某些时段能满足,用水高峰期能满足40M的水压么?
泵房要设。
关于高位水箱是否加压,现在来看,六层的医院很有可能要设置喷淋系统了,相关规范参见建规8.5。如果设置了喷淋系统,喷淋系统必须设置增压系统,参见喷规10.3.1。如果仅仅设置消火栓系统,则可不须设置增压泵,参见建规8.4.3.8
回复
cailiang008
2008年08月07日 13:40:26
8楼
建议楼主先看看规范再说。
回复

相关推荐

APP内打开