例如一 小区总的电荷是3456KV,请问需要几个多大的变压器才可以满足供电要求?
例如一 小区总的电荷是3456KV,请问需要几个多大的变压器才可以满足供电要求?
2楼
配电设计原则是“变压器放在负荷中心”,当用电区域大时(区域大,用电容量当然也会大),分几个区域,在每一个区域中心放变压器。
为了提高供电的可靠性,变压器在一个点放二台,二路电源,互为备用,当然,全容量互为备用会浪费设备和加大投资,可把备用容量减小(供电级别高的作为备用容量)。
如总容量为3456KVA(不是KV),分二个区域时,每个区域为2000KVA,1000KVA的变压器二台给一个配电室,这样每台带850KVA,就有150的裕量可作为备用(给另一段的1、2级负荷用)。
回复
3楼
感谢!!!.2100KW用 一个户外箱式变压器够不?
回复