请教各位下,常压锅炉系统,1.由于循环水泵的吸入端不采取定压措施,那么在循环水泵停止运行时末端用户怎么解决好不倒空,不汽化的问题;2.在循环水泵运行过程中,小弟认为水泵的扬程够把送到系统最高点即可,回水完全可以看末端系统和常压锅炉的水位差来提供压头,但是手册上水泵的扬程计算却不是小弟认为的这样,请高手指点下,谢谢!
请教各位下,常压锅炉系统,1.由于循环水泵的吸入端不采取定压措施,那么在循环水泵停止运行时末端用户怎么解决好不倒空,不汽化的问题;2.在循环水泵运行过程中,小弟认为水泵的扬程够把送到系统最高点即可,回水完全可以看末端系统和常压锅炉的水位差来提供压头,但是手册上水泵的扬程计算却不是小弟认为的这样,请高手指点下,谢谢!
2楼
系统最高点也得有一定压力,否则,热水容易气产生气化
回复
3楼
其实循环水泵克服的总压差有:供回水管路阻力,回水阻尼减压阀的压降和系统静压头;循环泵的扬程是这三个值的和,再加上气化裕量5mH2O(当然,无压热水系统一般不应超90度热水,理论不需要气化裕量)。系统静压是由循环泵维持的(停泵则关闭回水管路,也就是启闭阀作用),跟有压热水锅炉系统不一样(有压系统是由定压装置或定压泵维持)。呵呵,说的不对的话请指正。
回复
4楼
设计手册中是有压头要求,不要想当然。停泵时不是有逆止阀,汽化个貂
回复
5楼
锅炉的回水启闭阀具体设在那个位置合适呢,请教专家。
回复
6楼
同意三楼
回复
7楼
无压锅炉一次采暖系统在回水总管路上设置了快速切断阀,防止外网倒空
外网要保证压差才能满足运行需要,否则无法保证供暖正常
回复
8楼
启闭阀放到锅炉的回水端就可以了
回复
9楼
启闭阀最好放在锅炉房空旷处,因为启闭阀一旦起跳让它复原很困难,需要进行拆卸
回复