地面以下是车库,地面以上是长条型酒店,因为太长而设置伸缩缝,请问,建模的时候两部分一起建模还是分开建模,如果一起建模的话是不是就是地下大底盘的双塔结构?计算时又该如何考虑双塔的计算呢?
地面以下是车库,地面以上是长条型酒店,因为太长而设置伸缩缝,请问,建模的时候两部分一起建模还是分开建模,如果一起建模的话是不是就是地下大底盘的双塔结构?计算时又该如何考虑双塔的计算呢?
2楼
是够复杂的,大家多出出意见吧
回复
3楼
我们院里认为还是分开建模,这样就可以不用考虑双塔的影响了,不知道合理不合理
回复
4楼
要建整体模型和单体模型,整体模型计算大底盘和地下室,单体模型计算上部结构。
回复
5楼
恩,我刚从事结构设计。谢谢,那单体模型从地下室建模还是从地面一层开始建模呢?对于整体模型还用建地上单体的模型么?
回复
6楼
有伸缩缝的一般还是分开建的好 它形成不了塔的效果 缝两侧的结构只是用基础连接 基础的刚度太小 构成不了多塔
回复
7楼
我也是刚刚从事结构设计这个问题也困扰了我好久,你现在懂了,可能麻烦你跟我说下呢?“单体模型从地下室建模还是从地面一层开始建模呢?对于整体模型还用建地上单体的模型么?”
回复