请教石化工艺装置的消防设计问题!
kitty008
kitty008 Lv.2
2008年08月05日 14:03:04
只看楼主

本人现在在做一个聚乙烯的工艺装置的消防设计,装置是放在一个48*21*20M的厂房内的,我只负责装置以外1M内的消防设计,其它部分甲方委托别的设计院设计,现在我的问题是装置内反应器的上方是否要设喷淋还是雨淋系统,在装置内我现在按甲类厂房设计消火栓流量为10L/S,而不是按工艺装置150L/S设计的对不对?恳请各位大师指教回复,万分感谢!:handshake

本人现在在做一个聚乙烯的工艺装置的消防设计,装置是放在一个48*21*20M的厂房内的,我只负责装置以外1M内的消防设计,其它部分甲方委托别的设计院设计,现在我的问题是装置内反应器的上方是否要设喷淋还是雨淋系统,在装置内我现在按甲类厂房设计消火栓流量为10L/S,而不是按工艺装置150L/S设计的对不对?恳请各位大师指教回复,万分感谢!:handshake
免费打赏
kitty008
2008年08月06日 12:12:36
2楼
:Q 怎么没人回答啊?
回复
egeii
2008年08月06日 13:47:22
3楼
如果是房子,那就按建规,当然也要满足化规第十一节。
回复
hxhlyh
2008年08月06日 18:50:03
4楼
1。聚乙烯生产工艺:乙烯单体+白金戒指,共同放到高压聚合釜中,加热;聚合到一定程度,通入氢气闭合分子链形成。
2。查建规132页属于甲类2项的“乙烯聚合厂房”。
回复
hxhlyh
2008年08月06日 18:50:37
5楼
3。乙烯性能:分子式:C2H4,分子量: 28.06,乙烯燃烧化学方程式:C2H4+3O2=点燃=2CO2+2H2O,具有较强的麻醉作用。吸入高浓度乙烯可立即引起意识丧失,无明显的兴奋期,但吸入新鲜空气后,可很快苏醒。对眼及呼吸道粘膜有轻微刺激性。液态乙烯可致皮肤冻伤。危险特性: 易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。 有害燃烧产物: 一氧化碳、二氧化碳。灭火方法: 切断气源;若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰,喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
回复
hxhlyh
2008年08月06日 18:51:17
6楼
4。操作注意事项: 密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备,防止气体泄漏到工作场所空气中,避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中,钢瓶和容器必须接地和跨接,防止产生静电。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、卤素分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。
回复
hxhlyh
2008年08月06日 19:05:41
7楼
5。消防设计:
1)按建规8.3.1条,应设置室内消火栓给水系统,消火栓用水量10L/s,火灾延续时间3h;
2)按建规8.5节,没要求做自动灭火系统。
3)按《石油化工企业设计防火规范》“第十一节 建筑物内消防”根本未提及在可燃液体、气体厂房内设置泡沫灭火的要求,只是要求:多层厂房及单层厂房长度30m时应设置消火栓,水枪应为直流-水雾两用枪,条文说明中认为较小的厂房可不设置室内消火栓,因为可燃液体、气体一旦发生泄露,火灾火势猛烈,厂房小无法用室内消火栓扑救,故不要求设置。所以设计时可将消火栓尽量设置在厂房外面。
4)考虑到采用液态乙烯及液态氢作为原料(储存量大,比气态更安全),按《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50151-92(2000年版)考虑可燃液体地面流淌火灾,需加设泡沫消火栓灭火系统。
5)若想更安全,可考虑泡沫喷淋系统保护。
6)具体如何设计泡沫消火栓灭火系统及泡沫喷淋系统有需要再讲解。
回复
hxhlyh
2008年08月06日 19:06:22
8楼
有空的话顶顶我在本版的置顶主题帖,谢谢!:lol :lol
回复
hdxue
2008年08月06日 20:47:48
9楼
最要做泡沫喷淋,装置外要做固定消防炮和泡沫炮,还要在内部做消防竖管
回复
kitty008
2008年08月07日 10:37:01
10楼
泡沫主要是灭可燃液体的,据甲方说聚乙烯是在管道内是液体状态,一接触空气就汽化了,所以这个似乎不用加泡沫啊
回复
kitty008
2008年08月07日 10:43:57
11楼
针对3), <石油化工企业设计防火规范> 第7.3.21条工艺装置内的甲,乙类设备的框架平台高于15M时宜沿梯子敷设半固定式消防给水竖管,所不同的是我这个装置是在厂房内的,管牙接口接了也没用啊