共板法兰能否用于防排烟
wangpei224614
2008年08月05日 10:55:10
只看楼主

共板法兰我在空调风管中见过,但能不能用于防排烟呀,因为防排烟是高压系统,我觉得共板法兰和薄钢板法兰差不多,都属于无法兰连接形式,通风规范中说只能用于中低压系统。不知道消防验收有没有要求,各位高手能提供一下相应规范证明共板法兰能否用于防排烟呀,急需。、、谢谢了!!!(我的防排烟风管大多边长在1500以上):(

2013年02月22日 17:24:02
12楼
肯定是不行的,如果用了消防验收时是通不过的。
回复
sxnmlb
2013年02月27日 22:02:13
13楼
这个是没有问题的
回复
gpf0805
2013年03月01日 14:40:13
14楼
共板法兰风管不能用在排烟风管中
共板法兰只适合中低压系统中 排烟系统属于高压
另外共板连接的强度不够
我们排烟风管一般采用角铁法兰 垫片采用无石棉垫片
回复
zmh_211
2013年05月09日 19:33:38
15楼
missuverymuch 发表于 2012-9-18 13:41 不能用于防排烟系统,图集上有明文规定,原因是防排烟为高压系统,共板法兰风管强度不够~~请问这是哪本图集?
回复
udbedu
2013年05月10日 20:07:05
16楼
zmh_211 发表于 2013-5-9 19:33 请问这是哪本图集?07K133 这个问题想不明白啊,没有明确的规定。
回复
曲水流
2013年07月28日 23:58:28
17楼
低压,中压,高压有明确规定压力范围,1600,2500就是界限。消防并不属于高压。
回复
you771020
2013年08月08日 14:20:36
18楼
肯定不行的,消防验收时是看不到你的施工工艺,设计说明里也不会说要求你用。那就按规范做
回复
y6031818
2013年08月08日 17:41:23
19楼
规范不规范,,哈哈
回复
益元
2013年10月02日 23:10:02
20楼
消防排烟风管用高压系统风管,是考虑耐燃烧方面考虑,不是说它是高压系统,风机净余压一般最高达到500PA,只接近高压,只能算中压系统,共板法兰风管是可以用在消防排烟的,消防局那班人,不会管这么细的,我这里的消防工程都这样做的,都通过。
回复
jimchan1118
2013年12月03日 20:36:51
21楼
消防排烟风管怎么会是高压系统?哪里来的?