20年楼龄的旧楼改造,原设计无法联系,得不到技术支持,请各位帮忙。框架梁宽250,高550,现要在梁上开两个100的孔穿消防管,该怎样开?孔的高度和位置有何要求?拜托!!!
20年楼龄的旧楼改造,原设计无法联系,得不到技术支持,请各位帮忙。
框架梁宽250,高550,现要在梁上开两个100的孔穿消防管,该怎样开?孔的高度和位置有何要求?
拜托!!!
2楼
最好改管,尽量不要开孔。
不得已时,建议在1/3跨的位置,梁腹板中部开孔。有设备条件的可以探测钢筋位置,在两个箍筋间距之间、腰筋之间开孔。
回复
3楼
同意楼上的观点,尽量不要开孔,如开孔尽量在梁1/3跨的位置~
回复
4楼
框架梁尽量不要开孔,叫消防管可以做成弯的,从框架梁底下过,专业之间互相沟通一下.
回复
5楼
想开也行,开了然后用加固的方法来加固吧
回复
6楼
二楼说的很好!
梁的位置也很关键。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
7楼
“不得已时,建议在1/3跨的位置,梁腹板中部开孔。”
能不能再具体点啊 我是新手不太明白 “1/3跨梁有三个1/3“ ”梁的腹板中部” 怎么理解
我也长点见识
回复
8楼
开孔可以 楼板可不可以栽筋锚固加强
回复
9楼
挖哈哈~!!!!
回复
10楼
具体问题,具体分析.但有一个原则,只能在受拉区开孔.并且,不要伤着钢筋.如没有仪器.可采用局部凿除保护层的办法.尽量开小孔,减少损伤.理论上讲,混凝土受拉区是退出工作的
回复
11楼
梁上开洞是应做成圆形,并尽可能布置在受拉区及剪力较小处,并在梁两侧沿洞四周设置构造钢筋,洞底离下部受力筋不小于50mm。
回复