梁上怎样开孔?急!!!
zengxm71
zengxm71 Lv.2
2008年08月05日 00:50:32
只看楼主

20年楼龄的旧楼改造,原设计无法联系,得不到技术支持,请各位帮忙。框架梁宽250,高550,现要在梁上开两个100的孔穿消防管,该怎样开?孔的高度和位置有何要求?拜托!!!

20年楼龄的旧楼改造,原设计无法联系,得不到技术支持,请各位帮忙。
框架梁宽250,高550,现要在梁上开两个100的孔穿消防管,该怎样开?孔的高度和位置有何要求?
拜托!!!
免费打赏
sf498466202
2010年06月03日 21:26:56
12楼
框架梁尽量不要开孔,叫消防管可以做成弯的,从框架梁底下过,专业之间互相沟通一下.
回复
fan7243434
2010年06月03日 22:43:11
13楼
具体问题,具体分析.
回复
zl264
2010年06月04日 15:16:33
14楼
加我QQ379442877,我给你一个开孔小于100mm梁构造及开孔位置示意图。
回复
hehaijin
2010年06月05日 12:38:08
15楼
如果能够绕开的话,是最好的了,不能绕开,必须要开孔的,就在跨中1/3处开孔,但是要满足孔上和孔下至少满足1/3h,还需要做加固措施。
回复
ldx1981
2010年06月05日 18:01:42
16楼
开孔的具体要求可参考《混凝土结构构造手册》(第三版)一书,有色院编制
回复
co-23
2010年06月05日 18:16:28
17楼
哦,这样呀
回复
kookbrick
2010年06月05日 18:22:15
18楼
最好改管,尽量不要开孔。
不得已时,建议在1/3跨的位置,梁腹板中部开孔。有设备条件的可以探测钢筋位置,在两个箍筋间距之间、腰筋之间开孔。
回复
yxwl_hxy
2012年03月29日 09:13:54
19楼
梁上开孔避开受压区,
回复
无间道
2012年03月29日 10:46:57
20楼
结构构造手册上有具体的规定,可以作为具体处理的依据。看看这方面的资料吧,这才是最权威、最正确的资料。
回复
macmac83
2012年03月29日 16:35:47
21楼
自己手算下具体位置在哪里。
回复

相关推荐

APP内打开