怎么根据额定电流选择断路器框架?
pitouge
pitouge Lv.2
2008年08月04日 17:06:51
来自于断路器
只看楼主

为什么有的地方额定电流(AT)和框架(AF)是一样的,有的地方框架比额定大好多?怎么根据AT选择AF?希望高手指点。

为什么有的地方额定电流(AT)和框架(AF)是一样的,有的地方框架比额定大好多?怎么根据AT选择AF?希望高手指点。
maydragonboat
2017年07月06日 12:52:47
2楼
有以下几个原则:
1.首先,还应参照各地供电电网公司规范。
2.裕度。如果计算电流1100A,选个1250A框架,额定电流1250A,裕度就很小,在某些场合(比如工厂,有时候会增加设备等)就不适用,选1600A框架会安全很多;
3.分断能力。大框架和小框架的分断能力是不一样的,根据整套柜的设计分断能力大小选配合适的框架。
4.接线方式。大框架和小框架的连接铜板尺寸也是不一样的。比如固定柜的出线开关,开关本体出线触头无连接铜板,那么就需要考虑出线电缆的线耳宽度,是否能正常接入。
回复
abaozi
2017年07月12日 22:04:42
3楼
顶起来,顶起来,大家一起学习
回复

相关推荐

APP内打开