一个小区有16栋,每栋三个单元,都是6层型。请问要几个变压器才可以
一个小区有16栋,每栋三个单元,都是6层型。请问要几个变压器才可以
2楼
具体要看每户的用电容量,一般120m2户型按6.6KW预测,乘以综合系数,一般取0.8;算出总负荷,再根据需要选择变压器容量、数量。
回复
3楼
初步估计需要两台1000KVA 和两台800KVA的
回复
4楼
每户是按6KW算的 ,选用变压器的型号,容量,和数有公式吗?还是按怎样的标准?非常感谢指教
回复
5楼
每户是按6KW算的 ,选用变压器的型号,容量,和数有公式吗?还是按怎样的标准?非常感谢指教
回复
6楼
靓仔应该是16栋,每栋6层,每层3个单元吧
你是学什么的,不要说是学电气的这个都不会算
回复
7楼
单位负荷及同时系数应参看当地的配网技术标准,每个地方都不同的,例如广东的单位负荷就远远高于内地
回复
8楼
我是刚开始学习电气,以前学的计算机专业.转行了,所以好多基础问题都不清楚.还请多帮忙指教
回复
9楼
这个问题很有代表性,应该这样算:16×3×2×6×6KW×0.35/0.85=1423KVA
选用两台800KVA或1000KVA,看负荷率定多少了。
其中0.35的系数技术规定中可以查到
回复