100和150的水泵接合器分别在什么情况下使用?如果安装在DN150的管道上,用100的也可以吧?看到很多工程在150的管道上用150的接合器,我觉得100的和150的都是按10~15L/s考虑的,干嘛不用小的呢?节省投资不知道我这么做是不是个错误呢?审图的从来都没提过啊请高手指点一二
100和150的水泵接合器分别在什么情况下使用?
如果安装在DN150的管道上,用100的也可以吧?
看到很多工程在150的管道上用150的接合器,我觉得100的和150的都是按10~15L/s考虑的,干嘛不用小的呢?节省投资
不知道我这么做是不是个错误呢?
审图的从来都没提过啊
请高手指点一二
2楼
100与150出水量不同,
一般10L可用100,15L用150,
要视室外消防水量,当然150管子上也可用100的
回复
3楼
水泵接合器不是按10~15L/S计的吗?什么地方有提到100的只有10L呢?100的管道15l的流量也满足流速要求啊
回复
4楼
.................................
[
本帖最后由 h2o2007 于 2008-8-3 20:08 编辑 ]
回复
5楼
其实这跟当地的消防车所用接口有关
因为我们这边的消防车接口都是100的,所以不管管道是100还是150或都更大
所连接接合器全是100
回复
6楼
我们这也是按消防车接口设置 一般都是DN100的
回复
7楼
一般消防车接口都是100的,150的也有,但不多,所以用100的接合器就可以了。这一点跟室外消火栓的情况是一样的。室外消火栓也有两种规格,但一般只用100的,还是因为消防车接口有150的很少。如果要用150的话,最好到本地消防队打听一下。
回复
8楼
感谢楼上啊,原来是这么回事啊
回复
9楼
有没有接触到DN125的,我刚刚做一个改造的项目,甲方提了很多DN125型号的水泵结合器
回复
10楼
100和150的水泵接合器分别在什么情况下使用?