请教变压器中性点接地导线的截面如何选择,是否应该和零线一样?或者小一些也可以?有什么测算方法么?
请教变压器中性点接地导线的截面如何选择,是否应该和零线一样?或者小一些也可以?有什么测算方法么?
2楼
没有人知道么?没有高手么?
回复
3楼
变压器低压侧中性点接地导体截面的选择可参考干式变压器安装99D201-2 -p 33,但是也不清楚这个数据是怎么来的,还忘高手前来解惑
回复
4楼
记忆中估算是按照 相电流的1/3来选、
难不成要计算?。看看SC电流的流向就知道了。。电抗值无法计算出来。
回复
5楼
从99D201-2 -p 33可以看出,从变压器中性点接地导线需要流过的电流是单相接地时通过变压器中性点回流的电(对于低压系统而言,主要是线路雷击时的放电电流),以及三相不平衡时流向N线的电流(只有上面一段)。
因此,接地线的截面要满足上述两个条件的校核。
另外,变压器中性点导线与主接地网或等电位接地板的连线往往要埋入地下,还要考虑地下接地线的腐蚀因素。因此要放点余度。有些设计规范上已经考虑了余度。
安装图集上的截面要求,个人觉得也是制图者的个人习惯罢了。结合各种设计规范以及本人的设计习惯,我觉得规范要求铜导线截面不能低于16mm2,钢截面不能低于48mm2(厚度不低于4mm)。实际工程中可按扁钢40X 4,铜芯电缆50mm2来设计。当变压器容量较大(630KVA以上),三相不平衡较严重以及地下水平较高时,可加大一档,采用扁钢50X6mm2,铜芯电缆75mm2~120mm2。当然,采用多大截面的导线最好还是要校核一下。
回复
6楼
单相接地时通过变压器中性点回流的电
这个电流如何计算?
回复
7楼
这个电流就是避雷器的放电电流呀,一般是5KA,但是时间很短,只要几十个微秒。主要是算导线热稳定。这个电流其实已经不要算了,规范上已经给你算好了,最小截面钢48mm2,铜16mm2
回复
8楼
请参照我发的这个表格执行。
回复
9楼
还是搞不明白啊
回复
10楼
如果变压器中性点接地在低压总柜中实现,那么就没有必要做这个计算了。
回复
11楼
electricity 发表于 2013-5-22 10:31 如果变压器中性点接地在低压总柜中实现,那么就没有必要做这个计算了。通过计算变压器低压侧单相接地电流,短路电流持续时间按照0.6S,热稳定系数K按照115,通过电气技术措施5.6.2公式可得接地导线的最小截面。
回复