求助整流变压器的保护设置问题
tgzdb
tgzdb Lv.7
2005年03月13日 21:52:30
来自于变压器
只看楼主

在一般的化工厂或是铝厂都有整流变压器,而且整流变压器的容量很大的10000kva左右小弟不知这种特殊的变压器怎样设置保护?它的低压侧电压很低可是电流很大差动怎么做?有的整流变压器里面的低压线圈不只一个那有改怎么做?有没有整流变压器厂家的人啊?能帮帮我吗?谢谢了

在一般的化工厂或是铝厂都有整流变压器,而且整流变压器的容量很大的10000kva左右小弟不知这种特殊的变压器怎样设置保护?它的低压侧电压很低可是电流很大差动怎么做?有的整流变压器里面的低压线圈不只一个那有改怎么做?有没有整流变压器厂家的人啊?能帮帮我吗?谢谢了
免费打赏
tgzdb
2005年03月14日 22:08:41
2楼
怎么没有人回复啊?难道没有人遇到过这种情况吗?
回复
nlb
2005年03月15日 16:04:07
3楼
我没做过整流变压器的保护,但根据变压器差动保护的原理,你说的问题不应太难。
1.变压器二次电流无论多大,都可以用CT变到5A以下;
2.变压器二次有几个绕组,可以把这几个绕组的CT二次并联,通过调整变压器一、二次的CT变比和BCH差动继电器的抽头,使其流入=流出。
回复
leexinglong
2005年03月15日 16:18:18
4楼
以前本站有个图,不知对你有用没?
回复
ccchhh
2005年03月25日 22:59:57
5楼
低压侧电压很低,绝缘要求不高,主要是过热保护。可以只在高压侧作差动保护(需要有尾端引出线)。
回复

相关推荐

APP内打开