变压器过程是怎样安装的?
gtrgto
gtrgto Lv.2
2008年08月01日 17:24:54
来自于变压器
只看楼主

请问变压器过程是怎样安装的?我看到很多图上变配电室门的宽度都比变压器尺寸要小,那请问大家都知道变压器是怎样安装的?是不是先把变压器放到变配电室再砌墙?

请问变压器过程是怎样安装的?
我看到很多图上变配电室门的宽度都比变压器尺寸要小,那请问大家都知道变压器是怎样安装的?
是不是先把变压器放到变配电室再砌墙?
gtrgto
2008年08月01日 17:32:10
2楼
以上说的是10KV变压器。
另外,10KV电缆可以和低压电缆共用一个电缆沟吗?
一个配电室只有一台800KVA变压器+两台环网柜+四台低压开关柜,想共用一个电缆沟,有什么限制条件吗?
回复
zhu118
2008年08月02日 01:10:01
3楼
干变才能和配电柜放在一起
回复
gtrgto
2008年08月02日 08:58:04
4楼


对,当然是干变了。广东这边好象厂房、住宅小区很少有用油变的了。
10KV电缆可以和低压电缆共用一个电缆沟吗?
分层放。
谢谢!
回复
huixuefeng
2008年08月02日 09:39:24
5楼
高压电缆直接穿管保护就可以了
回复
liangzi313918055
2008年08月02日 10:44:36
6楼
你可以吧高低压电缆的来向设计到不同的方向一般可以解决的。如果条件不允许的话。电缆沟做大一点。高低压非开来放久可以了。 不对的地方请多指教 谢谢
回复
wxdchgs
2008年08月02日 17:09:05
7楼
“不对的地方请多指教 ”
与技术无关的:
1、吧≠把
2、非开≠分开
3、久可以≠就可以
难道是你处的方言如此?
回复
xx_691214
2008年08月02日 20:51:55
8楼

:victory: :victory: :victory: :time: :time: :call: :call: :loveliness:
回复
wxdchgs
2008年08月02日 21:18:39
9楼
楼主啊1求你把标题改一下吧,读着太别扭了。
《变压器过程是怎样安装的》?
在不增加字数的条件下建议改为:
《变压器安装过程是怎样的》?
《变压器是怎样的安装过程》?
回复
gtrgto
2008年08月03日 12:12:06
10楼


哦!才看到!
COPY时出错了!
谢谢!
回复

相关推荐