35KV变压器
ccby
ccby Lv.3
2008年08月01日 16:08:51
来自于变压器
只看楼主

1250KVA 35/0.4KV变压器可以用户外跌落式熔断器作保护吗?

1250KVA 35/0.4KV变压器可以用户外跌落式熔断器作保护吗?
免费打赏
dgiz
2008年08月01日 17:18:51
2楼
很长时间没来了!
以前35直变好象很少。现在好多工厂都在考虑上这种直变!
现在网上的这类资料比较少,你可以查一下图集97D201-1。不过我不敢保证这个还没过时!:-)
如果是35KV加空线路分岐供电,可以考虑在变压器室外墙上加装户外跌落式熔断器!
不过大于800的变压器可能保护不会这么简单的!还要有其它保护!
4.JPG

[ 本帖最后由 dgiz 于 2008-8-1 17:25 编辑 ]
回复
ccby
2008年08月02日 12:39:07
3楼
就是。1000KVA以上要温度保护和瓦斯保护。如用户外跌落熔断器怎样实现保护呢?
回复
ccby
2008年08月02日 13:02:08
4楼
有没有这种方案:高压35kv侧用跌落式熔断器,温度和瓦斯保护设在低压侧?请赐教。