请帮忙解决一个规范的问题。谢谢了~!
pxy_002
pxy_002 Lv.2
2008年08月01日 09:11:55
只看楼主

排水支管连接在排出管或排水横管上时,连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.0m,且不得小于1.5m假如立管负责排上面十层的水,底层卫生间单独排放,但是地层的排水管是连在立管上游,是不是连在上有就不需要间隔3米的距离?这样连可以吗?会造成底层卫生间涌水吗?刚学给排水,请大家指教!图中W2立管就是负责排上面十层的水,卫生间排水那样接可以吗?地层的排水管和横干管的标高一样,就是地层的排水管直接接在W2的上游

排水支管连接在排出管或排水横管上时,连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.0m,且不得小于1.5m

假如立管负责排上面十层的水,底层卫生间单独排放,但是地层的排水管是连在立管上游,是不是连在上有就不需要间隔3米的距离?这样连可以吗?会造成底层卫生间涌水吗?刚学给排水,请大家指教!图中W2立管就是负责排上面十层的水,卫生间排水那样接可以吗?地层的排水管和横干管的标高一样,就是地层的排水管直接接在W2的上游
图纸在网易相册  http://photo.163.com/photos/pxy_002/158674536/4852723455/

[ 本帖最后由 pxy_002 于 2008-8-1 09:22 编辑 ]
免费打赏
jiang_tf
2008年08月01日 13:58:26
2楼
楼主这样做还叫底层卫生间单独排放吗?
回复
随风
2008年08月01日 14:40:16
3楼
当然不可以,立关底部正压区形成喷溅与上下游没关系,即使接上游也要满足该距离要求
回复
pxy_002
2008年08月01日 17:13:48
4楼
谢谢各位了,刚开始学,,以后还有问题要靠大家帮忙了!
回复
pxy_002
2008年08月03日 20:52:40
5楼
如果卫生间的支管接在距WL1 3米的地方,这样可以满足了,但是规范上说最小不小于1.5米,不宜小于3米,我该离开3米还是1.5米?? 另外支管接的地方离WL1的距离是3米,可是离横干管的水平距离只有1.5米,假设只有1米的话,是否也要满足范上说离立管的下游距离最小不小于1.5米,不宜小于3米的要求吗?谢谢解答!
 另外用堵头代替请扫口没问题吧,规范上说可以,可是怎么清扫?难道锯掉堵头,请帮忙解答!
图纸 

[ 本帖最后由 pxy_002 于 2008-8-3 20:59 编辑 ]
回复
随风
2008年08月06日 12:30:36
6楼
有条件的话做3M,如果条件所限可以做1.5M(比如你离WL-1有3M了可离WL-6只有1M);离横干管的距离没有要求;管道安装在天花顶棚内时堵头可以代替清扫口(离墙面距离等要安装规范要求),但埋地管应该不可以;堵头可以旋下来,不用锯
回复