压缩机进水应如何修理
0391jf15803912828
2008年07月31日 18:44:40
只看楼主

海尔一台中央空调(风冷模块热泵水冷机组)板式换热器损坏,造成压机进水(大金JT335D-Y1L)请问该如何修理?

海尔一台中央空调(风冷模块热泵水冷机组)板式换热器损坏,造成压机进水(大金JT335D-Y1L)请问该如何修理?
免费打赏
大雪漫天
2008年08月01日 15:21:45
2楼
烘干,测电阻、抽真空、换油,试机
回复
zhongzhou20
2008年08月06日 21:41:57
3楼
换制冷剂啊,重新来以便抽真空
回复
0391jf15803912828
2008年08月07日 10:31:20
4楼
我按照你们说的方法处理过了,装机运行可是又出现了冰堵的情况,唉!有没有很详细的处理方法啊!我可不可以锯开压机修理,怎样修理啊,望赐教。
回复
kales
2008年08月07日 12:31:04
5楼
锯开是肯定不行滴……
这个系统的干燥过滤器在哪里?
回复
czgsx2008
2008年08月07日 15:56:18
6楼
你不但要对压机进行抽空、烘干、换油、测试,还要对系统反复进行氮气吹洗、抽空、更换干燥剂以排除系统内的水分,最后再充氟,试运转。
回复
0391jf15803912828
2008年08月09日 13:38:15
7楼
冷凝器之后,液视镜之前
回复
0391jf15803912828
2008年08月09日 13:42:43
8楼
用氮气反复吹到什么时候,具体的标准达到那些,怎么能确定水分被彻底从系统中吹出啊??
回复
maozai_2005
2008年08月10日 20:35:09
9楼
我跟讲啊,我也锯开过空压机啊。我问你啊,你懂焊接吗/

我是懂的啊。焊接这个我就用一天的时间来做啊,还不要说来修这个空压机了啊,实在不行的话,你就克买个新的空压机啊
回复
tehya
2008年08月11日 10:40:50
10楼
“海尔一台中央空调(风冷模块热泵水冷机组)板式换热器损坏,造成压机进水(大金JT335D-Y1L)请问该如何修理?”
压缩机进水后,经简单的箜水和烘干后仍会有少量的水积存在压缩机壳内底部被残油覆盖,另外其制冷系统管路中也会有少量的微小水珠被油包裹。所以要分两步来清理才能处理干净:
第一步 处理压缩机
首先用直径4-6毫米钻头(磨成三尖式)将压缩机底部最低点钻一个孔,钻孔时用硬橡胶块套在钻头上限位,仅露出5-6毫米。注意铁屑!
用氮气(或50-60度干燥空气)吹入压缩机吸气管(5分钟左右)排除积存的积水和残油,然后再进行烘干,测绝缘电阻、封焊钻孔、抽真空、换油,试机烘干。
第二步 处理管路系统
分段吹氮气(或50-60度干燥空气),将干燥过滤器拆下(一般不太脏的话,烘干、密封抽真空可重复使用)换新,膨胀阀(毛细管可不拆)拆下烘干,蒸发器、冷凝器拆下后分别吹氮气(或50-60度干燥空气),处理时间一般在1个小时以上为宜。
上述两步处理完毕后重封焊、新连接系统,抽真空、注氟,试机。
如还有轻微冰堵,可更换一次或两次干燥过滤器。
回复
zengzhendong
2008年10月17日 13:07:34
11楼
1.先用高压氮气吹,直到无水雾析出.
2.更换冷冻机油,对机组进行抽空.
3 再度充氮气,同时检测压缩机电机绝缘值,看是否符合开机条件.
4.放掉氮气,更换干燥滤器,抽空,加氟.
5.用压力表测量回气滤网前后压力.
6 开机试运行,观察机组运行参数,关注压缩机运行声音是否正常.
7 观察干燥过滤器,膨胀阀,回气滤网的状态.
8 如果出现干燥过滤器冰凉,膨胀阀结霜,回气滤网前后有0.5公斤以上压差,应立即停机.
9,清理回气滤网,更换干燥过滤器和压缩机内的冷冻油和制冷剂.
10.再度开机,反复几次后,系统内的水分应该可以清除.
回复

相关推荐