地下车库面积小于2000平米是否不用做机械排烟?
huiandyou
huiandyou Lv.2
2005年03月13日 18:21:04
来自于通风排烟
只看楼主

规范2.2.1面积超过2000平米的地下车库应设置机械排烟系统。哪是否小于2000就不用设置呢?另外机械排烟系统是否必须设置专门的机房?我看有些设计没有采用机房,直接吊装在车库内。那火灾发生时怎么保证280度下排烟半小时啊?请大师们解惑。

规范2.2.1面积超过2000平米的地下车库应设置机械排烟系统。
哪是否小于2000就不用设置呢?
另外机械排烟系统是否必须设置专门的机房?我看有些设计没有采用机房,直接吊装在车库内。
那火灾发生时怎么保证280度下排烟半小时啊?请大师们解惑。
zsj213888
2005年03月13日 19:34:48
2楼
地下车库小于2000m2就不用设置机械排烟。

至于机房的设置我个人认为与车库防排烟有关的风机均需设置专门的机房(包括补风风机)。如果仅为通风所需要的,可以吊装,因为消防时不开启。
最常见的壁式排风风机我想没有人会要求装在专门的机房内吧?^-^
回复
hhbox
2005年03月14日 08:38:22
3楼
<<汽车库设计规范>>要求地下车库必须设机械通风,换气次数6次/h.所以地下车库小于2000m2还是要考虑机械通风.

一般排烟风机设计中常考虑机房,补风机可以考虑防火吊顶隔断或风机防护.火灾时要求280度排烟指的是通过风机排出的烟气.所以很多消防专用风机都把电机放在风柜的外面,延长在火灾中的使用时间.
回复
cnbbzz
2005年03月15日 08:04:36
4楼
地下车库小于2000m2就不用设置机械排烟。--- 太片面了。必须阅读规范后面的条文解释,有的情况下还需要设置。
回复
zsj213888
2005年03月15日 12:36:25
5楼
只要是地下汽车库,面积小于2000m2,就是不用设置机械排烟。规范说的很明白了!
回复
大鼻山
2005年03月19日 22:45:12
6楼
是否设置机房,各地消防部门要求也不同
回复
giadr
2005年03月20日 19:55:07
7楼

前辈能给说个一二嘛?
虚心请教
回复
cuiyanli0504
2007年05月06日 21:54:42
8楼
地下车库面积小于2000平米不用做机械排烟.采用自然 排烟即可以了。
回复
blackeye
2007年05月07日 09:52:58
9楼
这个问题其实是汽车库规范中一个明显的缺陷。
地下车库的自然排烟条件,除了看面积是否小于2000平米,还要看自然排烟口距离车库内最远点是否小于30米。但是汽车库规范忘了把后一个条件并列提出来,而是放在别的条文里去了。虽然规范存在问题,但建议大家做设计时还是从严要求,检查30米的条件是否满足。
回复
wangyongbob
2009年10月28日 16:51:39
10楼
对的,还是感觉规范写的不够明确,导致理解上有误差,
回复
snail_yin
2009年10月29日 09:34:26
11楼
至于排烟机房的问题,北京地区并不要求单设机房,但从消防本身的使用而言,还是尽量设置专用的排烟机房。
回复