CFG桩复合地基单桩承载力计算错误?
tulaomao
tulaomao Lv.2
2008年07月30日 22:27:23
来自于建筑施工
只看楼主

现行《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002在CFG桩复合地基设计时的要求如下:1、由于该桩为刚性桩,单桩承载力设计时取值以桩侧土与桩端土反力累和计取,同时又规定单桩承载力设计合理与否以验收时静载试验为方法验收。这岂不自相矛盾?2、上例表明:无论你对桩侧土与桩端土的参数取得如何精确,仍然要通过实际验收的一关;反过来说,无论你设计时计算的好与坏,即使是极端冒进,只要是通过验收了,仍然是合格的CFG桩复合地基;

现行《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002在CFG桩复合地基设计时的要求如下:
1、由于该桩为刚性桩,单桩承载力设计时取值以桩侧土与桩端土反力累和计取,同时又规定单桩承载力设计合理与否以验收时静载试验为方法验收。这岂不自相矛盾?
2、上例表明:无论你对桩侧土与桩端土的参数取得如何精确,仍然要通过实际验收的一关;反过来说,无论你设计时计算的好与坏,即使是极端冒进,只要是通过验收了,仍然是合格的CFG桩复合地基;
3、CFG桩处理深度范围一般为6--20米。桩与桩间土协同作用是其工作的基本机理,桩间土变形一般大于桩体的向下变形,即桩间土纵向变形大于桩体,由此可知,桩间土不但不能对桩提供出侧摩阻力,恰恰相反的是,往往提供负摩阻力,甚至引起相当大的下拉荷载?此种工况的存在显然可以看出:通长桩身计取侧阻力的单桩承载力计算方法是与此完全相背离的,这样合理否?
为何同一种规范对同一种地基处理方法的规定出现如此大的矛盾?
免费打赏
kklong
2011年02月22日 09:37:27
12楼
学习学习
回复
yumao2626
2011年03月24日 18:59:48
13楼
我看到的cfg都能到30m处理深度了啊
回复
ljws340122
2011年03月25日 15:12:41
14楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家服务
回复
yuywgh
2011年03月31日 21:15:35
15楼
正在做cfg桩,学习了
回复
change21
2011年04月14日 21:25:19
16楼
在工作中接触过一点,大家说的很有道理!学习了对以后用。
回复
mwzhou
2011年05月06日 14:44:53
17楼
CFG桩的单桩承载力计算和灌注桩差不多,但是他不像管桩一样检测单桩承载力,而是按符合地基进行检测。
回复
张三飞
2011年05月09日 17:56:15
18楼
我这一般单桩承载力和复合地基承载力都做,质监站卡的很严!
回复
张三飞
2011年05月09日 18:03:17
19楼
一点也不矛盾。规范说的是初步设计可以用公式估算,一般情况图纸都要求做试桩!
回复

相关推荐

APP内打开