2楼
没有消防系统,就不是排烟风口了!那叫做通风口或排风口烟和风在暖通里要分清的
回复
3楼
本工程按设计规范不需要设消防报警系统,但暖通专业设置了排烟风机和常闭的排烟口,问题是没有消防报警控制系统,如何实现对排烟口的控制.
回复
4楼
应加消防报警系统,《民规》2008 消防里有此条。
回复
5楼
节点直接接入电气控制器。
回复
6楼
直接要求排烟风机控制箱里控制(在风机起动时打开烟口)
回复
7楼
直接要求排烟风机控制箱里控制(在风机起动时打开烟口)?
可是排烟口是DC20V啊!
回复
8楼
那么就在配电箱内或者排烟风机旁设个隔离变压器 AC220/DC24V 功率大于排烟口电磁阀功率啦
回复