求救!放繡花機,樓板承重夠不夠??
wjljay
wjljay Lv.2
2008年07月29日 17:41:03
来自于砖混结构
只看楼主

我們廠房二樓想放一批繡花機,但是不知道樓板的承重夠不夠,煩請各位專業人士給點意見!!以下是具體資料。1. 每台繡花機重量是2150kg,長7m,寬1.8m,只有四個腳支撐,每知腳觸地面積為20cm X 20cm=400cm2。2. 樓板承重是506kg/m2,是水泥鋼筋模板結構,拼砌而成(請看附圖), 鋼筋水泥模板的厚度為19cm, 上面另舖了一層6cm的水泥+鋼筋(如附圖)。機器震動時壓力加大20%,即2150kg X 1.1=2365kg, 每只腳受力591.25kg。

請問有比較明細的計算方法和解決方法嗎?

DSC00634.JPG


DSC00148.JPG

免费打赏
wjljay
2008年07月31日 10:16:02
2楼
機器震動時壓力應加大10%才對。。。
回复
banny029
2010年02月03日 14:21:28
3楼
这玩意没搞过,有哪位高手出来指点指点,先谢谢了。