三相电压不平衡问题,进来看看呀
jxg2313
jxg2313 Lv.5
2008年07月28日 19:28:37
只看楼主

35KV电压平衡的,变压后10KV电压就不平衡了,A为9KV,B为9KV,C为2KV,测量压变熔丝正常,后来带上负荷后三相就平衡了都为6KV,请问这什么原因,请各位老师帮我解答一下,谢谢!

35KV电压平衡的,变压后10KV电压就不平衡了,A为9KV,B为9KV,C为2KV,测量压变熔丝正常,后来带上负荷后三相就平衡了都为6KV,请问这什么原因,请各位老师帮我解答一下,谢谢!
免费打赏
马嘉明
2008年07月28日 20:17:18
2楼
会不会是变压器的接线组别造成的电压相位角偏差
回复
lihui-988
2008年07月28日 23:09:46
3楼
荤!不明白怎么会出这样的情况!
也许就是二所说的吧!
回复
sese
2008年07月29日 00:18:33
4楼
带上负荷就变6kV了?不理解~
变压器不是35/10.5的?
回复
hou48411
2008年07月29日 10:44:47
5楼
“,A为9KV,B为9KV,C为2KV”。这个数值是如何测的?A对何处为9KV?
“带上负荷后三相就平衡了都为6KV”此值又是对那测的?(中点?)
回复

相关推荐

APP内打开