三相电压不平衡问题,进来看看呀
jxg2313
Lv.5
2008年07月28日 19:28:37
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
35KV电压平衡的,变压后10KV电压就不平衡了,A为9KV,B为9KV,C为2KV,测量压变熔丝正常,后来带上负荷后三相就平衡了都为6KV,请问这什么原因,请各位老师帮我解答一下,谢谢!
35KV电压平衡的,变压后10KV电压就不平衡了,A为9KV,B为9KV,C为2KV,测量压变熔丝正常,后来带上负荷后三相就平衡了都为6KV,请问这什么原因,请各位老师帮我解答一下,谢谢!
免费打赏
马嘉明
2008年07月28日 20:17:18
2楼
会不会是变压器的接线组别造成的电压相位角偏差
回复
lihui-988
2008年07月28日 23:09:46
3楼
荤!不明白怎么会出这样的情况!
也许就是二所说的吧!
回复
sese
2008年07月29日 00:18:33
4楼
带上负荷就变6kV了?不理解~
变压器不是35/10.5的?
回复
hou48411
2008年07月29日 10:44:47
5楼
“,A为9KV,B为9KV,C为2KV”。这个数值是如何测的?A对何处为9KV?
“带上负荷后三相就平衡了都为6KV”此值又是对那测的?(中点?)
回复
相关推荐
空调水系统平衡阀的设置问题
中央空调
2016-12-01 20:16:06
大金风冷螺杆热泵机组平衡压力问题
制冷技术
2016-09-17 20:57:56
关于一注上午钢结构中心支撑不平衡力的问题
注册结构工程师
2016-09-09 07:53:33
供热系统中供热不平衡调节控制问题分析与探讨
采暖供热
2016-08-15 13:12:48
求解惑,钢结构残余应力自平衡问题
钢结构工程
2016-04-22 11:00:25
如何解决现场三相不平衡的问题?
供配电技术
2016-03-27 08:17:30
微电网线路三相电流不平衡问题
输变电工程
2016-03-23 19:54:53
三相负荷平均值----三相平衡问题
供配电技术
2015-10-27 10:57:02
暖通空调系统中平衡阀的应用问题
中央空调
2015-08-24 18:04:15
关于电源和负载三相电流平衡问题,请好人指教。谢谢!
供配电技术
2015-07-28 22:50:11
关于用自平衡法测试基础承载力问题求教
桥梁工程
2015-05-27 12:42:42
【平衡阀问题解析】空调水系统平衡阀设置的问与答!
中央空调
2015-05-19 09:46:56
这个配电箱系统有没有问题?三箱平衡不?
供配电技术
2015-04-25 23:37:53
求大神帮助:关于配电箱三相平衡问题,不懂
供配电技术
2015-04-19 21:06:10
外平衡式膨胀阀 平衡管的问题
制冷技术
2015-03-28 19:54:41
通风管道不平衡率计算问题
采暖供热
2015-03-11 10:27:56
关于高供三相三线制计量负荷不平衡时的准确问题
供配电技术
2014-12-05 16:27:29
地下室土压力不平衡问题
地下室设计
2014-12-05 09:15:19
请教一个关于三相平衡的问题。。。
供配电技术
2014-11-11 12:53:21
菜鸟求教外网调平衡问题,怎么调,怎么计算啊
采暖供热
2014-11-04 08:40:44
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开