奇怪的变压器短路阻抗问题,盼解答
fallingstar64
2008年07月28日 17:39:08
来自于变压器
只看楼主

下面是穆勒变压器STI4,0的技术参数,单相变压器,4kVA,400V/230V技术参数如下:Short-circuit losses:88WShortcircuit voltage:2.2%经计算:Zk=2.2%*400/(4000/400)=0.88ohmRk=88/10*10=0.88ohm这样岂不是短路电抗为零了???[ 本帖最后由 fallingstar64 于 2008-7-28 17:42 编辑

下面是穆勒变压器STI4,0的技术参数,单相变压器,4kVA,400V/230V
技术参数如下:
Short-circuit losses:88W
Shortcircuit voltage:2.2%

经计算:Zk=2.2%*400/(4000/400)=0.88ohm
Rk=88/10*10=0.88ohm

这样岂不是短路电抗为零了???

[ 本帖最后由 fallingstar64 于 2008-7-28 17:42 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2008年07月29日 06:09:44
2楼
小变压器的耦合系数高,在短路试验中,感抗成份很小,基本上是绕组电阻了。
回复
fallingstar64
2008年07月29日 09:09:21
3楼
学习了,非常感谢:)
回复
wwmanbu
2008年07月29日 17:15:36
4楼
"小变压器的耦合系数高,在短路试验中,感抗成份很小,基本上是绕组电阻了。"
学习学习,..........
回复
chym0822
2008年07月30日 10:19:01
5楼
MS楼主的计算有问题
Zk=2.2%*400/(4000/400)=0.88ohm
Rk=88/(10*10)=0.88ohm
Zk Rk用的是不同电压 进行比较必须采用同一电压吧
回复

相关推荐