压机电流大
baohua_7688
2008年07月27日 23:08:47
来自于制冷技术
只看楼主

一匹格力空调制冷效果差,经检查缺氟。加氟至0。45时,电流为12安明显过大。散热器很热,散热干净不知是什么原因?请大家指教!感谢了!

一匹格力空调制冷效果差,经检查缺氟。加氟至0。45时,电流为12安明显过大。散热器很热,散热干净不知是什么原因?请大家指教!感谢了!
免费打赏
荣昌制冷
2008年07月28日 06:25:00
2楼
压缩机存在匝间短路的可能性大!
回复
shandian2298
2008年07月28日 11:40:42
3楼
放掉制冷剂,从新抽真空加氟。
回复
ysh151628
2008年08月05日 22:23:24
4楼
是不是格力50的柜机啊?这种机在室内机中还有类式毛细管的油气分离器,它容易被堵住.一旦堵住,
低压会出现偏低,你以为差冷媒,于是就加.就导致以上状况.
回复
乱了
2008年08月08日 15:19:10
5楼
晕死:) :time: :call:
回复
angel_zhaoyu
2008年08月09日 16:39:57
6楼
有空气啊~造成高压`~压缩机的电流自然就大了~!~~
~压缩机绕组是否短路~!~
回复
rongit
2008年08月09日 22:56:27
7楼
散热器很热的原因有三种:1.雪种过多,但是你压力低于0.5应该不会,2,系统又空气,3散热翅片需要清洗。
根据你的信息应该是第二种,建议放掉雪种,抽真空,再加雪种
回复
z-x-g
2008年08月16日 09:42:36
8楼
1匹电流12A,还能运行吗?
回复
jzy-890418
2008年08月20日 01:08:57
9楼
1匹空调的运行电流一般只要4.5A左右,12A,还能运行吗?检查一下冷凝器是不是灰堵?毛细管和单向阀是不是有问题。
回复